设置在屋顶的消防水箱,必须建一个房间保护起来吗?
majesty2000
2009年01月04日 19:10:21
只看楼主

以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间,我的问题是,在什么情况下设置房间?

以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间,
我的问题是,在什么情况下设置房间?
免费打赏
z89619473
2010年11月05日 09:17:41
12楼
1、屋顶设置生活水箱或者消防生活公用水箱的话应该是都要用房子保护起来的,理由同楼上

2、若屋顶设置的为消防水箱,那么有冻结危险地地区需要设置房子保护,反之就可以不加!
我这边就是这么考虑的
回复
鹏飞
2013年05月30日 08:59:38
13楼
说的真好 得到答案了
回复
君临天下
2013年05月30日 09:12:27
14楼
防冻问题、还有热污染问题,温度升高,余氯挥发速度增加,容易滋生细菌军团!!!还有设备的防锈啊,下雨风吹日晒的。
回复
pangjiang27
2013年06月03日 11:47:05
15楼
z89619473 发表于 2010-11-5 09:17 1、屋顶设置生活水箱或者消防生活公用水箱的话应该是都要用房子保护起来的,理由同楼上2、若屋顶设置的 …完全同意。
回复
ozl02061
2013年06月03日 17:17:47
16楼
让我增加了知识
回复
anjixf
2013年06月03日 21:31:50
17楼
南方可以不需要做在房子里面,北方应该是考虑到防冻
回复
blueice87
2013年06月04日 15:42:35
18楼
如果有增压泵 就必须有房子保护
回复
小草瑜
2015年12月24日 18:49:42
19楼
屋顶稳压设备能不能露天设置?