请教个临时箱变设置限流开关的问题手头有个项目需要接通临时施工用电,引用别人的高压10KV的300电缆。。对方说只能给的负荷是2000KVA,并要求设置限流开关。我方想在施工高峰期能用到3000KVA的负荷,请教下我方设置的箱变进线电缆用多大的,低压出线用多大的电缆??另应设置什么型号的限流开关才能满足我后期负荷3000KVA要求,,请教下:高压进线和低压出线电缆用多大电缆好?限流开关型号,规格,价格!谢谢!!
请教个临时箱变设置限流开关的问题
手头有个项目需要接通临时施工用电,引用别人的高压10KV的300电缆。。对方说只能给的负荷是2000KVA,并要求设置限流开关。我方想在施工高峰期能用到3000KVA的负荷,请教下我方设置的箱变进线电缆用多大的,低压出线用多大的电缆??另应设置什么型号的限流开关才能满足我后期负荷3000KVA要求,,请教下:高压进线和低压出线电缆用多大电缆好?限流开关型号,规格,价格!谢谢!!
2楼
不搞电的朋友,问的都是实话!
对方(供电方)只能给2000KVA负荷,而施工后期想用3000KVA负荷,要看施工后期供电方有否余量给施工用,供电容量是供方变压器容量与它所供负荷情况来说的,不是装哪种开关能解决的。
限流开关好象没听说过,2000KVA负荷在高压侧电流约115A,对方可能要求控制这个电流,只能在保护上(过流)设置小一点(时限大一点),因是施工用电,跳一下不是很要紧。
115A电流很小,高压电缆主要考虑“电缆未端短路电流能驱动断路器跳闸”,所以,电缆规格大小与断路器保护设置的定值有关、与电缆长度有关,需要设计计算。
低压出线电缆是按所接负荷来计算的,一台箱变不会只用一根出线电缆,请设计考虑吧。
限流开关型号,箱变厂家会给你装高压侧开关的,但是否能装保护,装不了的可能是90%!一般箱变高压侧只有熔断器作保护,无法设置过流保护和速断及零序保护。
回复
3楼
首先先谢谢2楼这位朋友!
可能是我的问题说的不是很清楚!具体说下:引用别人的高压10KV的300电缆是指在别的单位目前在使用的300电缆上T接的,并不是从对方高压出线!整条线路是从供电局引出的。并且从供电局了解到目前别的单位(就1家单位)用电的负荷才不到2000KVA,后期基本稳定在2000KVA左右!我方是在别人使用的线路上T接,供电局的变压器供电容量是肯定足够的!目前在使用的单位要求只能给2000KVA是想逼迫我方不使用供电局投资的300电缆而改用他们自己单位投资的240电缆并分摊他们的电缆投资费用找的借口!装设限流开关问题也是那家单位提出的。因为我也没听说过限流开关这个东西,所以才提出让这里的高手给指点下!
我方引接的10KV电缆长度约1公里!请高手给指点下高压和低压电缆该用多大的电缆,什么型号!谢谢!
回复
4楼
没人来解答下么????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????