污水处理站线电压偏高,线电压只有150V,这是什么原因?
sailyoung
sailyoung Lv.3
2009年01月04日 15:40:21
只看楼主

我们厂内的污水处理站的配电箱(从工厂的低压柜直接引入电源)三相的电压都超过450V,0项也有150V,但回到配电站后,所有的仪表都显示电压正常,包括通往那栋楼的支路电压表。请问这是什么原因??

我们厂内的污水处理站的配电箱(从工厂的低压柜直接引入电源)三相的电压都超过450V,0项也有150V,但回到配电站后,所有的仪表都显示电压正常,包括通往那栋楼的支路电压表。请问这是什么原因??
免费打赏
sailyoung
2009年01月04日 16:30:40
2楼
问题解决,电压表没校验好……:L
回复
lyc443
2009年01月04日 16:45:29
3楼
假如三相电压是相等的,都是450V,很有可能是电压表不准。假如三相电压不等,有可能是零线电压漂移,你就要检查一下零线的线路是否有问题。所有单相用电器尽量平均分布在三相上,减少在零线上的电流。