请看:防爆厂房,如此安装,如此配线
ddsjy
ddsjy Lv.6
2005年04月09日 21:52:43
来自于工地图片
只看楼主

最近走了几家工厂,产品均为松香、松节油,属易燃易爆危险环境。工厂有新有旧,但电气安装配线都存在大量问题,令人不寒而栗!其一

最近走了几家工厂,产品均为松香、松节油,属易燃易爆危险环境。工厂有新有旧,但电气安装配线都存在大量问题,令人不寒而栗!
其一

1113054976210.jpg

免费打赏
tsml
2005年04月22日 22:52:57
22楼



前面半句话说到俺心里去了,我们这也是这样,无论如何都得顶!
回复
brisk_wild
2005年04月24日 13:33:31
23楼
如此艰难的环境,居然多年没出事故,哈哈,说明人家管理工作做得到位。技术是死的,人是有主观能动性的,好的技术只能为人提供方便,提高效率,再好的设备,人不去维护,不去正确应用,那只能是花里胡哨的摆设。好的装备固然需要,人的思想和意识的加强才真正重要。有了好的设备环境,以为天下从此太平,反而经常出事。更何况中国特色是:新设备大多是权势人物在利益驱动下指定的,质量无从考究,技术人员是用来签字和做苦力的。结果是新设备经常出事!
回复
zjzhwm
2005年04月24日 16:34:10
24楼
这种厂房不出事才怪!当地的安全生产管理部门干什么的!
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月25日 07:52:04
25楼
靠,我感觉不错,很好,大家不会要求他们象电厂里面一样吧。那我看就是你的问题,而不是厂房配电的问题。大家不要拿规范、标准来套所有东西!!!!切记切记!!!因为大家都需要呼吸。
回复
zzncut
2005年04月26日 12:40:21
26楼
防爆的问题可马虎不得,重大的隐患要是变成事故,后果不堪设想。
回复
swing-1
2005年04月26日 20:12:53
27楼
太危险了!!
不符合设计规范!!!
回复
binbinsky_leo
2005年04月27日 12:22:49
28楼
天哪~~~这么搞~~~~早晚都是要出事情的,严重的话就是不止钱损失了,人命,还有该坐牢的坐牢!
回复
CAOYUSHU
2005年04月29日 22:43:24
29楼
小作坊
回复
rxf760916
2005年04月30日 20:04:41
30楼
看看下面的
回复
rxf760916
2005年04月30日 20:05:39
31楼
还有呢?
回复