罗马柱
chinaxiequan
2009年01月01日 14:14:56
只看楼主

图纸简介: 罗马柱 附件名:2009111230790489573.zip 文件大小:60K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

罗马柱



附件名:2009111230790489573.zip

文件大小:60K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chenjinhua2009-1
2009年06月14日 23:54:56
2楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
pkkeyboard
2010年01月19日 14:16:08
3楼
看了各位朋友的发言,知道楼主的资料对小弟很有用,只可惜积分不够,无法下载,不过路过还是顶一下。多谢楼主提供的资料。
回复
guowei0507
2010年04月25日 14:33:10
4楼
(1)现浇框架柱的混凝土强度等级,当抗震等级为一级时,不得低于C30;抗震等级为二至四级及非抗震设计时,不低于C20,设防烈度8度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60。
(2)框架柱截面尺寸,可根据柱支承的楼层面积计算由竖向荷载产生的轴力设计值`N_V`(荷载分项系数可取1.25),按下列公式估算柱截面积`A_O`,然后再确定柱边长。
1)仪有风荷载作用或无地震作用组合时
N=(10.5~1.1)`N_V` (5-15)
`A_C`≥`(N)/(F_C)` (5-16)
2) 有水平地震作用组合时
N=Ζ`N_V` (5-17)
Ζ为增大系数,框架结构外柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2;框剪结构外柱取1.1~1.2,内桩取1.0.有地震作用组合时柱所需截面面积为
`A_C`≥`(N)/(Μ_NF_C)` (5-18)
其中`F_C`为混凝土轴心抗压强度设计值,`Μ_N`为柱轴压比限值
当不能满足公式(5-16)、(5-18)时,应增大柱截面或提高混凝土强度等级。
(3)柱截耐尺寸:非抗震设计时,不宜小于250MM,抗震设计时,不宜小于300MM;圆柱截面直径不宜小于350MM;柱剪跨比宜大于2;柱截面高宽比不宜大于3。
框架柱剪跨比可按下式计算:
Λ=M/(V`H_O`) (5-19)
式中Λ——框架柱的剪跨比。反弯点位于柱高中部的框架柱,可取柱净高与2倍柱截面
有效高度之比值;
M-柱端截面组合的弯矩计算值,可取上、下端的较大值;
V-柱端截面与组台弯矩计算值对应的组合剪力计算值;
`H_O`——计算方向上截面有效高度。
(4)柱的剪跨比宜大于2,以避免产生剪切破坏。在设计中,楼梯间、设备层等部位
难以避免短柱时,除应验算柱的受剪承载力以外,还应采取措施提高其延性和抗剪能力
(5)框架柱截面尺寸应满足抗剪(即剪压比)要求。矩形截面柱应符合下列要求;
无地震组合时
`Ν_C`≤`0.25Β_CF_CBH_O` (5-20)
`Ν_C`≤`(1)/(R_RE)`(0.2)`Β_CF_CBH_O` (5-21)
`Ν_C`≤`(1)/(R_RE)`(0.15)`Β_CF_CBH_O` (5-22)

式中 `V_C`——框架柱的剪力设计值;
`F_C`——混凝土轴心抗压强度设计值;
B、`H_O`——柱截面宽度和截面有效高度;
`R_RE`----承载力抗震调整系数为O 85;
`Β_C`——当≤C50时,`Β_C`取1.0;C80时,`Β_C`取0.8;C50~C80之间时,取其内插值。
如果不满足公式(5-20)至(5-22)时,应增大柱截面或提高混凝土强度等级。
(6)高层建筑的框架-剪力墙结构和框架.核心筒结构的框架柱截面,是由轴压比确定。多、高层建筑的纯框架结构柱截面,在水平地震作用下或风荷载作用下是由所需位移限值的侧向刚度确定。框架结构中剪跨比不大于2的柱,有的剪压比可能起控制作用.
回复
guowei0507
2010年04月25日 14:35:20
5楼
是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗是真的吗
回复

相关推荐

APP内打开