空调箱凝结水排水管存水弯高度计算
xyzjm12
xyzjm12 Lv.12
2005年04月09日 14:32:53
只看楼主

我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh

我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh
免费打赏
smilecyan99
2008年09月05日 10:44:17
22楼
大叔,你太牛B了!谢谢指点
回复
zhengyf
2008年09月09日 11:38:08
23楼
以前还没注意这个,学习一下,下次出图纸的时候需要出计算书
回复
yuer_1109
2008年11月22日 10:19:54
24楼
谢谢大家的指导,只是听的有点糊涂,让我再细细品味一下吧!
回复
dztt88
2008年11月22日 20:24:40
25楼
学习了一招。
回复