我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh
我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh
12楼
每一台出厂的空调箱上有说存水弯的做法图示的,。不小的你们注意过没有。
回复
13楼
不好意思,我只在特灵的空调箱上看到过有,上海弘旭、富田、浙江国祥等空调箱上我是没看到有,也许是我没留意去看吧
回复
14楼
好像不管风机大小,始终是1mmH2O=9.8Pa吧
你将风机的全压以毫米水柱来表示,然后加25%得到存水湾的高度,你的计算式是哪来的?
回复
15楼
天。。9.8和10有分别吗?
重力简算时,就是以一○算的。。水的重量克服压力就不会有外气从存水弯进去了
回复
16楼
多谢指点
回复
17楼
空调箱的静压
回复
18楼
在开利、麦克维尔等空调风柜说明书上都有存水弯的做法及计算方法。
回复
19楼
多谢,让我找一下
回复
20楼
也是,偶丛来没算过,看来应改了!
回复
21楼
H=mmaq+15cm