我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh
我在现场看到很多空调箱冷凝水排水管根本未设存水弯,现将此问题搬出来与大家一起交流一下其液封的高度将如何取?我这里有个计算式不知是否可行:Ps=ρgh
2楼
我们这边好象比较流行的做法是 H=风机压头/9.8.不知道其他人怎么做的?
回复
3楼
啊,你们还计算阿
我做的时候统统150mm,我没计算过啊
2楼的公式来自哪里?我想看看书,我现在很多东西都不计算,都是差不多就行了
看来我要改改了,坚持计算!
回复
4楼
楼上的,其实我也是没算过,在施工时存水湾高度也没你那么大。只是上次在一个现场看到都没用存水湾才想起用公式算算,也不知道我那公式是否可行?
回复
5楼
冷凝水管高度不是用来克服风机负压的吗?偶也是别人告诉我的,资料真不好意思,暂时找不到。
回复
6楼
GB图集里有现成的样板,呵呵!
偶从来都不算.............
回复
7楼
小的空調箱可不必算,按經驗來就行了。像風量較大的外氣空調箱還是有必須算一算的。附件是介紹存水彎的。
回复
8楼
我们从来都不计算的,一般是买等径的S型存水弯。好像也很方便的
回复
9楼
谢谢指点!
回复
10楼
一般我们是150mm左右
回复
11楼
只要算一下就好了吗?小的风机的全压,除以10就是风机全压的水柱表示。1MM=10PA 用MM x 1.25就是存水弯的高度。不过不是全高呀。排水管底部到中间弯头的高度。。
回复