现在有个占地面积550平方的楼,一层商品,二三层办公,四到七层是宿舍,这个是在深圳的项目,二三层是要做自动报警了,问题是宿舍要不要做,急呀!今天就要给图了

现在有个占地面积550平方的楼,一层商品,二三层办公,四到七层是宿舍,
这个是在深圳的项目,二三层是要做自动报警了,问题是宿舍要不要做,急呀!今天就要给图了
qlj25143
2008年12月31日 11:57:20
2楼
快来救救小弟吧:Q
回复
ljm
2008年12月31日 14:10:54
3楼
如果高度超过24米,一~七层均需设自动报警。如果高度不超过24米,按我们这边做法,连办公都不用设。新民规的那个条文根据相关专家解释,单层及多层公建应根据具体情况并结合《建规》及《火规》实施。你这个工程办公和宿舍是同等的,既然办公设了,宿舍肯定要设
回复
robincjfz
2009年01月05日 19:49:43
4楼
应该要坐,功能太杂了,做下比较好~~:lol
回复
电隐
2009年01月06日 20:54:36
5楼
如果高度超过24米,一~七层均需设自动报警。如果高度不超过24米,按我们这边做法,连办公都不用设。新民规的那个条文根据相关专家解释,单层及多层公建应根据具体情况并结合《建规》及《火规》实施。你这个工程办公和宿舍是同等的,既然办公设了,宿舍肯定要设