求助!!5星级酒店弱电的几个大问题!请高手指点建筑情况: 5星级酒店建筑高度55m,地下一层(-4m)地上13层。1,2层为商业娱乐场所。3~11层为标准层每层42套客房,12~13为复式42套客房。每层2个电井(强弱电分井),最不利点距离电井82m。问题: 1,有线电视和卫星电视是否可共用机房且共用同一前端?若可以 那么机房应设置在什么位置?面积有什么要求? 2,消防监控中心在一层 ,背景音乐和消防广播共用末端扬声器时(独立的放声装置)需要注意那些问题? 扬声器距离 按2者中较小取? 门厅:L=(2~2.5)H 走道:L=(3~3.5)H 会议厅,多功能厅,餐厅:L=2(H-1.3)TG&/2 另走道门厅客房扬声器均选3W是否合适?传输距离是否符合要求?
求助!!5星级酒店弱电的几个大问题!请高手指点
建筑情况: 5星级酒店建筑高度55m,地下一层(-4m)地上13层。1,2层为商业娱乐场所。3~11层为标准层每层42套客房,12~13为复式42套客房。每层2个电井(强弱电分井),最不利点距离电井82m。
问题: 1,有线电视和卫星电视是否可共用机房且共用同一前端?若可以 那么机房应设置在什么位置?面积有什么要求?
2,消防监控中心在一层 ,背景音乐和消防广播共用末端扬声器时(独立的放声装置)需要注意那些问题? 扬声器距离 按2者中较小取? 门厅:L=(2~2.5)H 走道:L=(3~3.5)H 会议厅,多功能厅,餐厅:L=2(H-1.3)TG&/2 另走道门厅客房扬声器均选3W是否合适?传输距离是否符合要求?
3,综合布线 配线架2层一设 是否合理(弱电井2平米左右)?即每层2跟50对大对数电缆 。 网络交换机也是2层一设,从-1层弱电机房分别拉1跟6芯多模光纤至48口交换机再网络线 UTP5e至客房。如此布线是否合理?
新手做设计 问题一箩筐
请指点,不胜感激。 越详细越好,尽量奖分。
[
本帖最后由 zxcwdzjm 于 2009-2-5 11:07 编辑 ]
2楼
大问题应该没有,我们设计时机房大多数机房甲方定好的,卫星天线在楼顶,需要将信号引至有线电视机房,最好机房在大楼上部。
布线上注意一下每间客房一个网络点是否足够,五星级可能上VOD,是否需要预留点位?如果不预留两层配线没什么问题,如果预留最好每层设配线架。
仅供参考吧,相互交流。
QQ: 935827110
回复
3楼
背景音乐和消防广播共用末端扬声器时.要在消防监控中心安装切换装置。平时放背景音乐。火灾时自动把背景音乐切断。转为消防广播共
回复
4楼
期待中.....................................
回复
5楼
做过一个酒店。说说自己的心得。
1.有线可以和锅同样一个前端。机房可以考虑放在二楼左右(我考虑的是管理方便嘛。也有放在楼中间层的,上下引线方便还节省了。)尽量和弱电做在一起。那次我就将综合布线、监控、电视、消防都坐在一起了。我觉得你要单独用房的话,可以考虑40M2左右。
2.一般都是共用。火灾的时候自动切换。其实就是设置个优先级问题。扬声器设置你那么算肯定没什么问题,主要是满足《火灾自动报警系统设计规范》就OK了。当然,你若是弱电公司的后期装修的,就要考虑周全点了,最后测试一下DB,没有死角就OK。布置的位置尽量躲开大的梁窝。功率3-5w符合规范,我一般选5的,反正编码可调而且声音质量也好点。
3.你做法还比较谨慎的。我觉得主要是按点数来分配,30层酒店,我还用过4层一配线架的呢。主要是看点数。另外。网线不要超过100米。
纯属瞎设计。有不对的地方朋友们多指正。:Q
回复
6楼
5楼
配线架的设置,要看电井大小,配线架若12u以上一般都要设机柜,不易嵌墙。再就是网线不要超过100米。
回复
7楼
受教受教。我一向都是做柜的,挂式和嵌式的没做过。弱电竖井也是在方案时候一直做进去的,留得很大。一头消防一头综合布线加电视、楼控。
回复
8楼
学习学习,受用了DDDDD
回复
9楼
有线电视和卫星电视是否可共用机房且共用同一前端应该是没有问题的!
回复
10楼
1、有线电视与卫星混合在上星级的酒店是可以的,审批上问题不大,机房有些地方要求在首层及以上,与其它消防中心等合用时,至少做个简单的建筑分隔;
2、
3、网线应不超过90米,另外10米是留给两端的跳线用;综合布线机柜几层一设,要看布线距离,点数,语音与数据点数及布线种类,以计算需要多大的机柜,要有点富裕空间;
回复