建筑情况: 5星级酒店建筑高度55m,地下一层(-4m)地上13层。1,2层为商业娱乐场所。3~11层为标准层每层42套客房,12~13为复式42套客房。每层2个电井(强弱电分井),最不利点距离电井82m。问题: 1,有线电视和卫星电视是否可共用机房且共用同一前端?若可以 那么机房应设置在什么位置?面积有什么要求? 2,消防监控中心在一层 ,背景音乐和消防广播共用末端扬声器时(独立的放声装置)需要注意那些问题? 扬声器距离 按2者中较小取? 门厅:L=(2~2.5)H 走道:L=(3~3.5)H 会议厅,多功能厅,餐厅:L=2(H-1.3)TG&/2 另走道门厅客房扬声器均选3W是否合适?传输距离是否符合要求?
建筑情况: 5星级酒店建筑高度55m,地下一层(-4m)地上13层。1,2层为商业娱乐场所。3~11层为标准层每层42套客房,12~13为复式42套客房。每层2个电井(强弱电分井),最不利点距离电井82m。
问题: 1,有线电视和卫星电视是否可共用机房且共用同一前端?若可以 那么机房应设置在什么位置?面积有什么要求?
2,消防监控中心在一层 ,背景音乐和消防广播共用末端扬声器时(独立的放声装置)需要注意那些问题? 扬声器距离 按2者中较小取? 门厅:L=(2~2.5)H 走道:L=(3~3.5)H 会议厅,多功能厅,餐厅:L=2(H-1.3)TG&/2 另走道门厅客房扬声器均选3W是否合适?传输距离是否符合要求?
3,综合布线 配线架2层一设 是否合理(弱电井8平米左右)?即每层2跟50对大对数电缆 。 网络交换机也是2层一设,从-1层弱电机房分别拉1跟6芯多模光纤至48口交换机再网络线 UTP5e至客房。如此布线是否合理?
新手做设计 问题一箩筐
请指点,不胜感激。 越详细越好,尽量奖分。
2楼
没人问么·?~?~?~
回复
3楼
回答:
5星级酒店设计问题,首先要把子系统分开来。 然后划分控制中心。 然后按照每一层的点位数量, 规划子系统。
先整体 到局部; 先主干 到末端。
最后从操作维护的角度重点去划分。
回复
4楼
综合布线的点和线缆要在平面图上清点完毕再加上未来扩展算出来 不是怎么留都可以的
回复
5楼
1、电视可以共用机房,及前端,但是机房内对电视系统需要切换器。机房面积能多大就大点。
2、消防广播和背景音乐可以共用一个播放系统,只需要另配置一个消防的强切就OK。喇叭一般都3~5W可选的,这个你需要做现场测试环境了。
3、综合布线的配线架,需要通过单层内的信息点的数量,综合考虑。包括后期预留,这个没法回答。
回复
6楼
chl428回答的已经非常好了,我补充两点,供你参考:
1、公共广播可以兼做应急广播,火灾时强切即可。但是需说明主、备功放分开,均设置在消防控制室内。
走道等处的扬声器可采用吸顶式,5W就够;多功能厅、会议室等处的扬声器要根据面积计算所需功率,而且不宜采用吸顶式。
2、两层一个弱电间,还是8平米,太奢侈了!!!我做过这么多项目,还没有见过8平米的弱电井。你写的是弱电竖井,不会是弱电间吧?一般来说,每层的弱电竖井也就是1~2平米。
还有,每层42个数据点,你说每二层设一个48口交换机,这也不够用呀?
[
本帖最后由 cnviawangkai 于 2012-2-11 19:00 编辑 ]
回复
7楼
这都很好的设致了,但电视也要每两层下个端口
回复
8楼
无图纸不好回答!
建议如何赚钱如何配置呗!
回复
9楼
刚刚学习,不太懂,学习了。。。。。
回复
10楼
很久以前的问题了,估计这个五星级酒店早就竣工了,
我倒是建议,楼主发个帖子说说,弱电系统到底用着怎么样,实践是检验真理的唯一标准:)
回复