我用STS设计钢结构框架节点时,节点经常不满足要求,请问怎样处理
我用STS设计钢结构框架节点时,节点经常不满足要求,请问怎样处理
2楼
搂主能把问题说得清楚些吗?
作为结构设计者来说,这些应该不是什么大问题。
回复
3楼
因为PKPM的框架节点设计不行,算出来的节点螺栓的列数太多,一般不超过两列螺栓,所以PKPM的框架节点在实际工程中不行,而且它还不能算由于抗震要求加了盖板后的节点,所以就得自己手算才行
回复
4楼
PKPM计算出的节点种类是很多,我们可以人为的归并!楼主所说的经常不满足,可能就是进行极限承载力验算时,因为老版本程序不能对此类节点处理,也就是我们常说的使节点处因梁端最大弯矩形成的塑性铰往跨中移,常用的做法是加盖板、梁加腋,梁采用狗骨式等!好象现在的版本可以解决这些问题了!
回复
5楼
就是,这个问题的比较麻烦,但是好象mywsf 说的几种处理方式在实际操作中可行性并不高,施工很麻烦,一直找不到好的处理办法啊
回复
6楼
这个问题也,一直闲扰着我,我设计的都要求加盖板和腹板补强板,而设计院设计的都不加
回复
7楼
设计院设计的,门式刚架还要加腋,我很不理解,16米高的门刚现场焊接加腋,
大家有别的好办法吗,可以不用现场焊接.
回复