最近做了一座-楼是TN=C系统不知为什么零线对地总是带电呢
最近做了一座-楼是TN=C系统不知为什么零线对地总是带电呢
2楼
重复接地。
回复
3楼
你是说接地电阻不够吗
回复
4楼
拜托,不要在叫零线了。要和国际接轨啊!现在已经没有这种叫法了!要叫中性线、保护线。
回复
5楼
TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
回复
6楼
同意
回复
7楼
零线总是带电 有什么不正常的,它本来就该带电啊
回复
8楼
N线可能截面过小或有接触不好的地方。如N线没有问题,可作等电位联结解决。。
回复
9楼
1、可能是三相负荷不平衡。
2、最好做重复接地。
回复
10楼
是TN-C还是TN-C-S?那段中性线(或者PEN)带电?如果进户处PEN没有接地,带电很正常啊,因为有不平衡电流。
回复
11楼
主要是因为三相负荷不均引起的
回复