我们小区集中供热,现在大部分住户家中暖气都是离进水管近的暖气组是热的。后面几组离回水管近的暖气组不热。请教专家是什么原因?怎么解决?

我们小区集中供热,现在大部分住户家中暖气都是离进水管近的暖气组是热的。后面几组离回水管近的暖气组不热。请教专家是什么原因?怎么解决?
hrbzhd
2008年12月29日 13:53:08
2楼
散热器内有空气没有排出:(
回复
rootkits
2008年12月29日 14:53:38
3楼
确定空气排光了 因为我在不停的用排气阀放着水
回复
cdnt
2009年01月09日 14:36:12
4楼
离回水管近的管道里的水温可能已经低了,导致暖气片不热。建议换真空超导暖气片试试,暖气片启动温度低,升温快,35-50度左右就可以激发传热介质使暖气片生热,达到取暖的效果。个人愚见,仅供参考。提供真空超导暖气片。
回复
fsb427
2009年01月09日 17:43:40
5楼
看来问题比较复杂,一步一步来,首先通过循环泵检查系统阻力是不偏大,有什么问题发上来
回复
wenerju
2009年01月13日 14:38:23
6楼
我想第一在最后一个暖气片放放气,如果放气后还不热,再看看回水管路打开了没有,要是还不行就是扬程的问题。
回复
wds7107
2009年01月13日 15:54:41
7楼
户内暖气管道可能是异程布置且管道太细造成的。
回复
webo
2009年01月13日 15:59:27
8楼
:time: 我想可能是流量不足。看看楼上是不是将阀门全开了。去年,我家的也是这样,本以为暖气片堵了,不过今年自己就好了。
回复
myidentity
2009年01月17日 21:37:53
9楼
供回水压差小,阻力大,可能还是末端,换热站泵的扬程不够(如果后改造的管线,设备型号没有改)建议到楼上楼下看看如何,或者加泵试试。
回复
jybd163
2009年01月19日 21:08:22
10楼
前两天我家也有这样得情况,进水附近得散热器很热,末端凉,怀疑可能是回水管勒得太小了 导致流动缓慢,后来叫供热公司得人把回水立管阀门完全打开,循环流畅了,不到十分钟就热了
回复
luzhongjin
2009年02月06日 14:13:23
11楼
不能拢统讲,最好有张系统图。