请教关于SN10-10Ⅱ/1000A少油断路的一些问题
liangjian.
liangjian. Lv.5
2008年12月26日 16:25:31
只看楼主

我单位现有高压配电柜里装的是推车式少油断路,现在出现漏油现象,哪位老师知道什么地方有卖这方面配件的请告诉小弟,我在这里谢谢了!不知道这种推车式少油断路能更换成真空断路器么?

我单位现有高压配电柜里装的是推车式少油断路,现在出现漏油现象,哪位老师知道什么地方有卖这方面配件的请告诉小弟,我在这里谢谢了!不知道这种推车式少油断路能更换成真空断路器么?
免费打赏
ym810
2008年12月26日 19:06:54
2楼
要换真空断路器就得换手车了!查一查是哪个厂家的少油断路器就搞定了呀!
:L :L
回复
lingxuct
2008年12月26日 19:24:34
3楼
老式SN10-10Ⅱ/1000A少油断路渗漏是正常现象,配件要看渗漏部位,一般都是两部件交接处的橡胶密封件,灭弧室与底座之间是耐油橡胶O形圈,环臂轴、缓冲座放油螺栓渗漏是橡胶密封圈,拆下后按尺寸到五金交电商店可买到。
少油断路器与真空断路器的动作机构(动作行程)不同,所以无法改,只有换小车,或请专门厂家改。
回复
liangjian.
2009年01月09日 14:20:58
4楼

谢谢!象这种橡胶密封圈是不是必须用耐油的那种阿?
回复
bzsgjc
2009年02月11日 14:26:48
5楼

是的!最好找厂家购买。