在做6.6m层钢筋绑扎的时候,我们的电线预留预埋也在同步进行,但在制作过程中有几处套管穿了梁筋。甲方的现场代表说了不合规范,这个时候我该怎么对甲方说啊???
在做6.6m层钢筋绑扎的时候,我们的电线预留预埋也在同步进行,但在制作过程中有几处套管穿了梁筋。
甲方的现场代表说了不合规范,这个时候我该怎么对甲方说啊???
免费打赏
lingxuct
2008年12月26日 12:25:11
2楼
钢筋混凝土中预埋钢管,原则是不破坏土建设计的结构,钢管外径不大于钢筋混凝土厚度的1/2,至少不能减少钢筋。在这种情况下,甲方提出不能放时,你可以说钢管比钢筋的承载能力大,且不会破坏钢筋混凝土原有的强度,说不通可让土建设计来定。