加湿器一到冬天加湿不上去的原因
xuxianbo2002
2008年12月26日 10:46:16
只看楼主

加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱越200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25后到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。已经对加湿器进行旁通放弃,保证疏水气没有冷凝水堵塞。

加湿器采用北京宜众源干蒸汽加湿器,加湿量KG/HR,风量45000CMH 新风量5610CMH,蒸汽管道从市政蒸汽源到空调箱越200M,夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求,上个星期湿度只能达到32.调整压力为0.25后到达48,干蒸汽加湿器参数为:管根数一根,蒸汽管长度3350CMH 蒸汽温度120°C 接管管径1.25in。
已经对加湿器进行旁通放弃,保证疏水气没有冷凝水堵塞。
免费打赏
jian2194
2009年01月04日 01:11:03
2楼
运行几年拉?
以前的冬天也有类似问题吗?
空调箱参数说一下把.
夏天压力设定为0.1MPa 能满足55+-5的设计要求

夏天一般都不需要加湿的. 所以不能按照夏天的 0.1MPa 来设定冬天的蒸汽参数.

加湿器 放在空调箱什么位置?
蒸汽流量是否能知道?
回复
xuxianbo2002
2009年01月12日 09:56:53
3楼
空调箱参数:热水量161 LPM 加湿器95KG/HR 主盘管4936RT 预冷量61RT 风量41140CMH 全压4.5英寸 有初中高效
现在问题已经解决,个人说下解决方法和过程:
设计上加湿器与进入板热一次侧蒸汽接于同一管道,用同一压力阀控制,夏天压力阀为0.1MP,因为夏天无需加湿或加湿量较小,能满足。
正对加湿不上去的问题,本人调整压力阀,使压力为0.25MP,加湿器OK。不过直接导致板热二次侧出水温度高达80一样,膨胀水箱沸腾并震动
本人再次调整蒸汽阀压力为2.0,加湿器较为稳定不过膨胀水箱温度依旧过高,而且业主不允许在如此高温下运行,板热材质为MBI 0.2MP
时温度为133 3公斤温度为143度。
以下为个人最后方案调整
1.关闭进入伴热一次侧蒸汽电动阀,电动阀前后手动阀,以及旁通,验证旁通无漏气现象
2.调整板热一次侧电动阀前后阀开度,大概一圈左右,使电动阀对蒸汽起微调作用
3.调整中控PID中比例带与积分,使加湿器加湿量更加稳定
以上是本人的实践结果,现在向业主提供了两次换季调整方案,已经阀开度,PID经验值。
希望大家多提意见,对加湿器换季调整做一个全面的汇总
回复
jian2194
2009年01月12日 20:57:20
4楼
设计考虑不周全.
不同使用功能 压力等级的最好风开!