请问各位大侠有关于洁净室各房间压差流程图么?我做设计时只给风量表的,自己也不太了解压差控制这块。各个房间的压差是单单靠回风量小于送风量来保持正压么?但个房间都是联系的,比如洁净走廊与很多房间都相通,那么从走廊到换鞋之间的压差是如何的?还有规范要求洁净室对室外保持相对10Pa正压,但若是药厂粉碎室这类需要排风的房间也要相对室外保持10Pa正压么?还是只有与室外有相通(如传递窗)的才保持这个压差?
请问各位大侠有关于洁净室各房间压差流程图么?我做设计时只给风量表的,自己也不太了解压差控制这块。
各个房间的压差是单单靠回风量小于送风量来保持正压么?但个房间都是联系的,比如洁净走廊与很多房间都相通,那么从走廊到换鞋之间的压差是如何的?
还有规范要求洁净室对室外保持相对10Pa正压,但若是药厂粉碎室这类需要排风的房间也要相对室外保持10Pa正压么?还是只有与室外有相通(如传递窗)的才保持这个压差?
2楼
:( 不想让沉,自己顶
回复
3楼
。。。。。。。。。。。再顶
回复
4楼
各位高手们帮下忙啊,真的想搞清楚这块。。
回复
5楼
制药企业 像粉碎室等产尘的房间 应该和室外是负压 风的流向应该向房间里面吹 不能让粉尘吹出室外造成污染
回复
6楼
所有压差都是相对的!粉碎间如在洁净区,就相对成负压,而不是对大气!
回复
7楼
药厂的压差控制有两个目标,一是对洁净级别的控制,二是对污染的控制。通常可有三种压力控制模式。以三间房子为例
第一,梯次递减。即从最高到最低,压力梯度依次递减。
第二,中间高,两边低
第三,中间低,两边高
第一种方法,通常仅用于仅有单一要求的场所,后两种方法则用于对洁净度和污染控制皆有要求的场所
回复
8楼
制药企业 像粉碎室等产尘的房间 应该和室外是负压 风的流向应该向房间里面吹 不能让粉尘吹出室外造成污染:victory: :handshake
回复
9楼
记住 压差是相对的不是绝对的,要看房间是做什么的 污染的就不能让它出去 负压啊
压力梯度对房间是一个,对大气可能就不一样。相邻的房间可能有5---10pa的压差,但是对室外可能就不是。
回复
10楼
医药洁净车间内的压差是相对的。一般情况下,生产房间以负压居多,这样可有效控制交叉污染问题。按中国GMP,大气对第一级控制室是大于10pa,洁净区内相邻房间的压差大于5Pa。粉尘较大的房间则用排风来达到控制压差的目的。
回复
11楼
:kiss:
回复