接触器烧坏
技师丨八戒
2008年12月25日 15:23:11
来自于继电保护
只看楼主

我有一个系统,两台机器同使用一台水泵,单机都需要和水泵联动。当时想法,同时从每台机器接触器各引出电线,接到水泵,相序正确,系统能正常使用。两台机器一备一用。这样的5套设备,1套未验收,已经有4套使用了将近半年,3套没有出现故障,。昨天收到消息,有一套的备用机器的接触器烧坏。检查人员解释原因是:两个接触器其中一个正常使用,备用接触器由于从水泵出有电反馈到下桩头,导致烧坏。请教这个原因是否合理?

请教这个原因是否合理? 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2008年12月26日 21:30:56
2楼
正常情况接触器主回路与线圈(控制回路)是分开的,两接触器供同一电机时,主电源返送到另一接触器主触头下接线柱是没问题的。
导致接触器烧坏的原因要看接触器烧的是什么,主触头下接线柱间短路,是接触器本身问题;烧线圈要看控制线路是否接错。
回复
技师丨八戒
2009年01月08日 16:48:31
3楼
谢谢:victory:
回复