关于房间正压与FFU的问题,请教!
four81
four81 Lv.2
2008年12月25日 11:26:08
只看楼主

我在做设计时,如果万级洁净车间用FFU自循环的话,我通常要增加独立新风系统以保证房间正压和人员需要,按照常理是这样的。但是我的老板却跟我说不需要增加独立新风系统,这样造价贵很多很难中标,甚至说不加新风照样房间可以达到10Pa正压要求,说FFU自循环能够产生这样的正压,不够的新风从夹层里开个口从外面吸入。我和他争论,他却坚持说以前做过好几个类似的项目都达到要求了,我真是无语啊!又想坚持立场又怕丢单子责任搁我头上!现在很迷惑,望各位行业仁兄发表自己的看法,谢谢!

2009年02月05日 16:37:40
22楼
你老板说的那样HEPA寿命怎么办?
回复
cjm204
2009年02月06日 16:35:42
23楼
没有新风洁净室内是可以满足室内正压的。
回复
tongshijun
2009年02月09日 11:45:28
24楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
co1478074277634
2016年11月02日 16:14:22
25楼
four81 发表于 2008-12-25 15:42 谢谢各位啦!我刚又和他争论了一番。就连普通的办公和宾馆什么的也要单独做一套新风系统啊!我的个人意见是 …这个问题我深有同感!
回复
co1478074277634
2016年11月02日 16:15:59
26楼
deathgod007 发表于 2008-12-25 16:34 千万别和自己的老板抬杠,这是我这几年下来得出来的教训,没办法,我们做技术的就是顽固派,他们那些人眼里 …可以加你QQ吗?
回复
co1478074277634
2016年11月02日 16:19:13
27楼
four81 发表于 2008-12-26 23:02 这个项目是上海的,最近手头出现好几个要做FFU系统的,真是不知道还要不要坚持原则.我到现在还是明白不了当FF …我遇到了跟你一样的困惑
回复

相关推荐

APP内打开