想请教一下大家如何选CT和PT的容量及等级呀?高压进线柜(终端箱变)用JDZ11-10B10/0.22kV 200VA LZZBJ9-10A1-0.5/0.2S怎么样?
想请教一下大家如何选CT和PT的容量及等级呀?高压进线柜(终端箱变)用JDZ11-10B10/0.22kV 200VA LZZBJ9-10A1-
0.5/0.2S怎么样?
2楼
请教CT和PT的容量及等级
想请教一下大家如何选CT和PT的容量及等级呀?高压进线柜(终端箱变)用JDZ11-10B10/0.22kV 200VA LZZBJ9-10A1-0.5/0.2S怎么样?
你的 电压互感器只是提供220V电源用吗?具体负荷容量是多少?LZZBJ9-10A1-0.5/0.2S进线柜的互感器是测量和保护用,所以建议用0.5/10P15或0.5/10P5:handshake
回复
3楼
学习
回复