请问几个电气问题
37910819
37910819 Lv.2
2005年04月07日 16:43:26
只看楼主

我看别人做计算电流时为什么比书本的计算公式多除了个功率因数??有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?所谓的装机容量是什么?开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?还导线载流量的确定?与导线截面枳的选择?防雷屋顶上标的1%是什么意思?R〈=4是怎么确定的?

我看别人做计算电流时为什么比书本的计算公式多除了个功率因数??有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?所谓的装机容量是什么?开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?还导线载流量的确定?与导线截面枳的选择?防雷屋顶上标的1%是什么意思?R〈=4是怎么确定的?
免费打赏
37910819
2005年04月07日 16:48:54
2楼
MX 59.0 0.90 0.90 53.1 90.0 NS160H-C/4P 125A ZRBV-4*120+1*70 176.0我查导线的型号表有ZRvV-4*70+1*35的为什么不用这个?还有就是插座为什么有的用两根导线连接?我看图纸上大部分是用三根线连接的啊!
回复
lfzs1230
2005年04月07日 16:49:25
3楼
问题太多了
回复
luozi8250
2005年04月08日 17:53:22
4楼
防雷屋顶上标的1%是什么意思:这个是屋顶排雨水的坡度。跟电气没关系
至于这些问题:::::我看别人做计算电流时为什么比书本的计算公式多除了个功率因数??有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?所谓的装机容量是什么?开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?还导线载流量的确定?与导线截面枳的选择:::基本上都是负荷计算的问题!
回复
luozi8250
2005年04月08日 17:56:17
5楼
装机容量::所有使用设备的容量。

开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?::这个不一定

还导线载流量的确定?::这个你也管啊。查表不就完了吗?

导线截面枳的选择:跟据计算选开关,根据开关选导线

有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?::这个你是什么意思??
回复
37910819
2005年04月09日 19:23:01
6楼
是计算电流和最大相电流的作用区别,说错了,导线截面枳的选择:跟据计算选开关,根据开关选导线,这个我也知道,我问的是开关允许的电流是不是计算电流的几倍?比如我这里有的是乘以1.25或1.4的。
MX 59.0 0.90 0.90 53.1 90.0 NS160H-C/4P 125A ZRBV-4*120+1*70 176.0我查导线的型号表有ZRvV-4*70+1*35的为什么不用这个?还有就是插座为什么有的用两根导线连接?我看图纸上大部分是用三根线连接的啊!
回复
leedreamfly
2005年04月09日 20:11:42
7楼
配电断路器长延时整定电流取计算电流的1.1倍……不过这个不是三言两语能说清楚的,兄弟最好先详细看看设计手册。