一丁平法读图札记
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2008年12月24日 07:48:48
来自于建筑施工
只看楼主

谨以此专辑献给网易结构的广大网友,祝大家圣诞快乐,新年有新收成!

谨以此专辑献给网易结构的广大网友,祝大家圣诞快乐,新年有新收成!

19a.JPG

免费打赏
kv123
2008年12月28日 19:58:06
32楼
建议做成PDF
大家一起出书
回复
jianyingc30
2008年12月29日 08:16:21
33楼
貌似楼主没有发现真正参与讨论交流的贴。
回复
tangcaijun
2008年12月29日 08:32:51
34楼
不仅仅“在边柱、角柱顶部节点,各梁交叉”,而是在所有柱,都“各梁交叉”。

角柱“各梁交叉”最少,边柱“各梁交叉”比角柱多,比中柱少,中柱“各梁交叉”做多。

没有“各梁交叉”的柱,构建不成框架,建不了三维房屋,所以这个立论经不起考量。

而且千千万万房子天天在建造,没必要多虑。

[ 本帖最后由 tangcaijun 于 2008-12-30 00:31 编辑 ]
回复
daxiong968
2008年12月29日 08:46:43
35楼
一丁大师对图集的研究真是透彻,值得我辈学习啊。谢谢了。:victory:
回复
辛颜
2008年12月29日 16:14:34
36楼
在.101论坛都能看以大师的此贴,看来一丁大师的足迹遍步各大论坛啊
回复
xujie16888
2008年12月29日 20:38:42
37楼
好东西呀!! 顶顶顶!!:victory: :victory: :victory: :handshake :handshake
强烈推荐,感谢斑竹提供这么好的东西!!!
回复
hb-czg
2008年12月29日 23:22:59
38楼
有两处愿与楼主共同探讨
1、梁上立柱处是不用设附加吊筋的。《砼规》的规定是,在梁下部或梁截面高度范围内存在的集中荷载,应设附加钢筋全部承担。在《技术措施》(结构分册)中也有此说明。
2、关于楼主说高规不提倡KZZ采用大箍套小箍。在我的印象中高规没有此规定。楼主所列的平法第67页中的3-3、5-5断面中的箍筋,就是高规规定的井字复合箍。
回复
tangcaijun
2008年12月29日 23:32:26
39楼
井字复合箍特指外箍加拉筋,不是大箍加小箍;《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)多处也只是对梁采用“大箍加小箍”,对柱,并没提及。

3-3 5-5 肯定画的是大箍套小箍,绝对不是《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)要求的“井字复合箍”。

[ 本帖最后由 tangcaijun 于 2008-12-29 23:38 编辑 ]
回复
tangcaijun
2008年12月29日 23:35:26
40楼
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)的规定是:在梁下部或梁截面高度范围内存在的集中荷载,应设附加钢筋全部承担——没错;

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)的并没有教导人们:
在梁上部或梁截面高度范围以外存在集中荷载时,不需设置附加钢筋!

这就是我与您阅读理解《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)和《全国民用建设工程设计技术措施》-(结构)的不同之处!

[ 本帖最后由 tangcaijun 于 2008-12-29 23:41 编辑 ]
回复
tangcaijun
2008年12月29日 23:47:21
41楼
从力学上看,不管这个集中力作用在梁截面的上部还是下部,截面的里面还是外面,集中力都是使梁的剪力发生突变。梁上起柱,只是在规范编制期间还未普遍出现,一般的主次梁都是那个情况,所以规范那样阐述。

不应当从《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)中读出“梁上有集中荷载作用”而“剪力突变时”可以无动于衷。

[ 本帖最后由 tangcaijun 于 2008-12-30 00:28 编辑 ]
回复

相关推荐