关于洁净室内能否开 通往技术夹层的检修口
phil7786
phil7786 Lv.2
2008年12月23日 14:10:50
只看楼主

正压万级净化实验室,由于有梁在中间,在非净化区开口,无法爬到净化区上方检修,不知道能不能在净化室内开一个检修口,要是可以开,应该怎样处理一下,谢谢

正压万级净化实验室,由于有梁在中间,在非净化区开口,无法爬到净化区上方检修,不知道能不能在净化室内开一个检修口,要是可以开,应该怎样处理一下,谢谢
免费打赏
zhoudashui
2008年12月23日 16:40:47
2楼
楼上做广告啊?
回复
ahens
2008年12月31日 11:05:02
3楼
那沒辦法,還是得開啊。
萬級的沒多大問題,保證天花上別太臟了就行。
回复
wwwmxymcom
2008年12月31日 16:43:32
4楼
可以开的,但要保证车间是正压。
回复
phil7786
2009年01月01日 12:37:41
5楼
谢谢 如果还有好的建议请给位多多指教,在里面开口应不应该注意什么细节或者怎么样处理。小弟我刚入行。
回复
swrsz
2009年01月03日 10:06:03
6楼
关健是个密封问题,密封好了就行了!
回复
hitrusthd
2009年01月15日 16:11:32
7楼
这个问题我也遇到过,而且客户还要求开9个检修口




名称:昆山市海诚净化设备有限公司
电话:0512—57494115--57494116
传真:0512—57482524
QQ:157973161
邮箱: LCJ626386@163.COM
手机:13915751103李彩娇
地址:江苏省昆山市淀山湖镇复兴路民和工业区
回复
csjun110
2009年02月17日 21:04:52
8楼
关键是个密封和检修操作问题,做好了就可以了,这也是常见的
回复
paul817
2009年03月13日 22:58:00
9楼
检修人员的污染问题很难解决。