各位
tumubailei
tumubailei Lv.2
2008年12月23日 11:10:59
来自于砖混结构
只看楼主

一个砖混结构,二层为卫生间,正对一层为厨房,层高3米,在厨房走过多的水管不好看,建筑上需要将卫生间下沉300~450,这样厨房的可利用空间就大了,请问这样合适吗??结构上该怎么处理??

一个砖混结构,二层为卫生间,正对一层为厨房,层高3米,在厨房走过多的水管不好看,建筑上需要将卫生间下沉300~450,这样厨房的可利用空间就大了,请问这样合适吗??结构上该怎么处理??
免费打赏
jj1020
2008年12月25日 08:50:25
2楼
加点荷载,降板。

周围有墙的话,墙当支座;如果是梁支座,就把梁加高一点,让梁板底平。
回复
tumubailei
2008年12月29日 09:30:20
3楼
谢谢啊,非常感谢!!!
回复