转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/18/083186545AE436.html 近年来,微电子器件在继电保护装置中得到了广泛应用,但耐受干扰的水平极低、且大多为电磁敏感设备,因而很容易受到干扰的影响和危害,最终可能会导致保护装置误动或拒动等各种异常现象的出现,从而严重影响了电网的安全、稳定运行。高压变电所一次回路强电磁干扰和二次回路本身的电磁干扰,通过感应、耦合和辐射等途径,引入到半导体型电子元器件上。当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路允许的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,甚至直接造成这些元器件的损坏。另外,由于各种干扰而使变电所自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对所内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的工作负担,影响了事故的分析与处理。因此,继电保护与自动化装置的抗干扰,就成为一个很重要的课题。
近年来,微电子器件在继电保护装置中得到了广泛应用,但耐受干扰的水平极低、且大多为电磁敏感设备,因而很容易受到干扰的影响和危害,最终可能会导致保护装置误动或拒动等各种异常现象的出现,从而严重影响了电网的安全、稳定运行。1 电磁干扰的来源和途径
电力系统的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两个方面:外部干扰是指那些与系统结构无关,而是由使用条件和外部环境因素所决定的干扰,主要有其它物体和设备辐射的电磁波产生的强电场或强磁场,如雷击、隔离开关操作、中压开关柜操作、直流电源的中断与恢复、步话机辐射及来自电源的工频干扰等等。内部干扰是指由系统结构、元件布局和生产工艺等所决定的干扰,主要有杂散电感和电容的结合,引起的不同信号感应,长线(对高频信号而言)传输造成电磁波的反射,多点接地造成的电位差干扰,寄生振荡和尖峰信号引起的干扰等等。但是,不论是外部干扰还是内部干扰,都具有相同的物理特性,故而其消除和抑制的措施基本是相同的。
在高压变电所内,有多种渠道将电磁干扰源和受干扰的二次回路和二次设备联接起来,这些耦合渠道包括:辐射、感应和耦合。而被干扰设备接收的电磁干扰水平,往往源于几种耦合方式产生的综合效应。
辐射:高频感应加热设备、高频焊接等工业设备以及电视发射台、雷达等大功率电子设备都可以通过电磁波辐射,干扰附近的精密仪器及仪表;架空输电线辐射出电磁场也会通过供电线路侵入电子设备,造成干扰信号。
感应:同一电缆内的感应,当同一电缆中某一芯线通过很强的干扰电流时,将在其他芯线感应出很高的干扰电压,并在终端联接设备上以共模干扰与差模干扰的形式出现。此外,不同能量等级的强电与弱电回路共用同一电缆时,当强电回路的电能突变,也会对弱电回路感应出不能接受的干扰,因而,应当尽量避免这种做法。
耦合:在开关场,电磁干扰主要经电感耦合、电容耦合及传导耦合等途径引入二次设备。
电感耦合:电感耦合有两个渠道,一是当隔离开关操作产生的高频电流或雷电电流通过高压母线时,在高压母线周围产生了磁场。其中的一部分磁通将二次电缆包围,因此在二次回路中感应出对地的共模干扰电压,传到继电保护装置等二次设备的端子上。若二次回路的走线不合理,例如同一个回路中的一根导线利用了一根电缆中的一芯,而其回程导线却利用了另一根电缆的一芯时,由于这两根芯线间的距离很大,在它们之间将包围很大的磁通,从而会在同一回路的两根导线间产生很大的差模干扰电压,这种设计或施工中的失误,必须避免。
二是指通过高压母线的高频电流,最容易通过接在母线上的集中电容注入电网,电容式电压互感器(CTV)、高频通道的高压耦合电容器,就是这样的高频电流最好的入地通道。在图1中,当高频电流I经母线所接高压电容器入地时,二次电缆、CTV的中间变压器的高低压线圈层间、互感器的接地线、变电所接地网和二次电缆所接负载形成了一个闭合回路,包围了由高频电流产生的磁通。在闭合回路中感应出电压,传到继电保护装置等二次设备端子上。接地引下线与二次电缆间的距离D愈大时,所包围的磁通越多,在闭合回路上感应的电压越高。
其中人为可控的因素是L、D及R。据估算,在400 kV变电所中,当L = 3 m,D/R = 10时,可能产生的感应电压e将达10 kV ,这个电压的数值远较上一项的感应电压为高。因此,对于CTV、高压耦合电容器来说,降低电容器的底座高度L,电容器接地引下线采用多股导线(即增大电阻R)和尽可能使引下二次电缆紧靠接地引下线(即减小距离D)是十分必要的。
图1 开关场的各种耦合途径
电容耦合:在图1中,假定Ck和CE分别是高压母线对二次电缆和二次电缆对地电容,则引入二次电缆的电容耦合分量(共模值)eC = (Ck/CE)E ,若电缆中的导线对地电容不对称,还会引起差模干扰电压。当二次电缆回路有一点接地网时,CE→∞,eC = 0;因此,为了人身和设备的安全,在二次回路上任何时候都必须保持一点接地。同理,二次回路一点接地,也解决了由高压经层间电容Cps传到二次回路的电压。
传导耦合:连接耦合电容器到变电所地网的接地线,当通过高频电流I时,呈现高阻抗,因而在N、G间产生很高的高频电压,这个高频电压通过层间电容Cps和一、二次线圈间的杂散电容,经二次电缆传到继电保护装置等二次设备端子上。降低N、G间高频电压的办法,包括缩短距离L,采用多股接地导线,以减低接地线的自感,增加接地线接入地网的密度,以减小接地点的阻抗等等。
2 电磁干扰对继电保护装置的影响
近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速、灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。
微机保护装置是以微机为核心的自动控制系统。其硬件组成主要包括数据采集单元、数据处理单元、开关量输入输出系统、通信接口及电源。在干扰信号产生后,干扰对模拟电路和对数字部件所造成的后果是不同的。模拟电路在干扰作用下往往使开关电路误翻转.在没有完善闭锁措施时,将会导致误操作;数字电路受干扰作用往往造成数据或地址传送错误,从而导致微机运行故障或功能障碍。也能引起保护的不正确动作。干扰对微机保护装置的影响主要表现在以下几个方面。
2.1 计算或逻辑错误
微机保护装置的输入输出数据、微处理器计算的中间结果、控制标志字都存放在随机存贮器RAM中。在强电磁干扰信号作用下,有可能使存放在RAM中的数据发生变化。这样,在进行读或写数据时,数据总线和地址总线可能在干扰的作用下,发生读写错误数据,或将数据传送到错误的地址上,造成计算错误或逻辑紊乱,引起装置误动或拒动。
2.2 程序运行出轨
所谓程序只是微处理器可识别的机器码,在干扰信号的作用下,将可能出现微处理器无法识别的机器码,致使微处理器无法工作。此外,如果干扰信号改变了控制程序流向的标志字时,也将改变运行程序的执行顺序,使微机的运行程序出轨,出现死机等问题。