平法常见问题答疑(转帖)
liujian581
liujian581 Lv.3
2008年12月20日 20:20:29
只看楼主

平法常见问题答疑作者:广联达公司 平法改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。平法已在全国全面普及并向纵深发展。平法追求的是一个过程,在这个过程中平法会不断地否定自身并进一步完善。随着平法的不断推陈出新,也要求我们在对平法深刻理解的基础上不断学习和应用新的理论和技术。 今年的6月-9月,广联达公司在全国陆续开展了22场陈青来平法讲座,希望通过此类讲座能够提升广大造价人员对平法的应用能力,在讲座最后的答疑环节,很多造价人员围绕新图集06G101-6和03G系列图集提出了自己多年来对平法的疑问,本期我们特选择了答疑环节的部分问题。希望能够帮助大家更好的理解和应用平法。

平法常见问题答疑
作者:广联达公司


平法改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。平法已在全国全面普及并向纵深发展。平法追求的是一个过程,在这个过程中平法会不断地否定自身并进一步完善。随着平法的不断推陈出新,也要求我们在对平法深刻理解的基础上不断学习和应用新的理论和技术。
今年的6月-9月,广联达公司在全国陆续开展了22场陈青来平法讲座,希望通过此类讲座能够提升广大造价人员对平法的应用能力,在讲座最后的答疑环节,很多造价人员围绕新图集06G101-6和03G系列图集提出了自己多年来对平法的疑问,本期我们特选择了答疑环节的部分问题。希望能够帮助大家更好的理解和应用平法。
本期专家支持:
冯俊国:2000年毕业后从事施工工作,具有丰富的施工经验。2003年进入广联达公司后,曾担任过公司的钢筋、图形软件高级应用讲师。精通平法,并多次担任大型平法讲座的讲师。目前为广联达总公司钢筋产品经理。
06G101-6图集问题

1、06G101-6P45第三条如ex尺寸大,较大者方向钢筋设置在下,请问到底是哪个方向?
答:图集中注解第5条已经明确规定了水平为X方向,垂直为Y方向,而且图示也已经非常清晰了,ex指的是x方向的柱外缘到基础外缘的长度,ey,指的是y方向的柱外缘到基础外缘的长度,二者要判断大小,哪个值大,哪个方向的钢筋就放置在下。

2、06G101-6基础梁端无外伸构造与04G101-3P29不同,为什么?
答:06G101-6和04G101-3所涉及的基础类型不同,它们的受力情况是不一样的,同时在新的图集中也考虑了一些新的处理方式,像柱的插筋构造也是有区别的。

3、06G101-6P53柱宽基础梁时,加腋筋竖筋如¢8@200在封闭范围内全部布置吗?还是仅图上示意根数?
答:在加腋的这个位置,布置的是钢筋网片,如果只是图上的3根,那要200的间距干嘛!只是在计算的时候La长度范围是不用布置的,图示主要表达的是这个意思。这一段距离是锚固了。而且伸入相邻的基础梁,想布置钢筋也比较费事了,梁里面多的是钢筋。

4、06G101-6P61柱顶纵筋在承台内的锚固应伸至承台顶?
答:图集中注解第3条已经说明这个问题了,只要伸入承台内的长度满足Lae和35d的要求就可以了,这个和柱的钢筋要到顶是不一样的。桩和承台都是基础构件,承台是为了扩大受力截面,更好的承载上部构件,如果桩足够大的话,就没有必要设置承台了。

5、06G101-6 P51页,内容是否与04G101-3的内容相同?还有其他的内容,是否也相同?
答:这个是不同的,看图的时候要仔细,非贯通纵筋在-3中取值除了L0/3以外,还有一个a值来控制的,在-6中没有这个控制条件了。其它的内容有相同也有不同的地方,仔细阅读即可。
6、06G101-6中是否是取消04G101-3中对a=1.2la+hb+0.5hc的规定?
答:06G101-6中的基础梁在取值的时候是没有这个控制条件,但是,这不代表取消03G101-3中的相关规定,这本图集包含的内容是独基、条基和桩承台,这些和筏板基础是不同的,两本图集可以对照进行学习,但是,不能否定对方的内容。
7、根据06G101-6中的规定:独基底板钢筋起步≦S/2≤75,是并且关系?是否可按计算般的方法起步50计算?
答:二者之间是并且的关系,都要满足的,计算的时候是要按照图集的要求进行计算的,但是,如果计算的双方协商好了,也可以按照传统的方式进行计算。施工的时候是要按照图集的规定进行布置的。
8、06G101-6中,为何当双杯口的中间杯壁宽度t5﹤400mm时,设A12@200构造筋,t5≧400mm时不设?
答:从图示来看,在小于400mm以后,不管是双杯口还是双高杯口的独立基础,都要设置这样的构造钢筋,主要是当小于400mm以后,这部分砼特别是双杯口的基础,就比较脆弱了,一旦上柱有受力变化,有可能会产生开裂等现象,需要布置构造钢筋。
9、06G101-6第45页双柱独立基础底板,顶面配筋是否放置支撑筋呢?
答:平法中只规定受力钢筋和构造要求的钢筋的布置情况,本题所涉及的钢筋应该属于施工工艺钢筋,平法也没有规定基础主梁的钢筋如何绑扎,现场不是也得撑起来吗!筏板基础的上部钢筋不也得用马凳支撑吗!这些应该体现在施工组织设计中,而不是在平法中。
10、06G101-6第54页梁高加腋处箍筋与梁的箍筋不用重复布置吧?
答:这个是不重复布置的,这个和框架梁加腋是一样的,直接是取代的关系,布置这个就不需要布置其它的箍筋了。
11、06G101-6第23页“底部一平”的配筋如何解释?
答:这个在平法图集中已经解释了。通俗的说就是两个基础梁相交的时候,梁的底标高是相同的,这时候梁的下部钢筋就会打架,要考虑钢筋谁通过的问题。需要注意的是,这里说的是底部的非贯通纵筋,同时是配筋值不同的时候。
12、06G101-6第68页中地下框架梁DKL纵筋构造图中上排非贯通第二排仍按ln/4计算吗?
答:地下框架梁的受力情况和楼层的框架梁类似,但是,二者也有区别。图示来看地下框架梁中不需布置第二排的非贯通筋,如果设计布置了,需要咨询设计。
13、请解释06G101-6中P11图2.3.2-13中钢筋标注含义
答:这个的解释直接看图集中图示上面的说明即可!图集已经说的很明确了。
14、06G101-6中58页中(转角梁板端部无纵向延伸)大样中我个人认为转角梁外侧无需分布板主筋,只须放分布筋即可。
答:本题所指的转角梁的外侧是指什么位置,如果是转角无外伸的构造,在转角的位置受力钢筋布置成网状,分布筋按照注解的第2条进行布置就可以了。
15、04G101-3基础梁端部无外伸处要求上下钢筋对接连通布置,而06G101-6基础梁端部无外伸处上下钢筋可不对接,弯曲12d锚固即可,实用时能否把筏板基础梁梁端无外伸构造套用06G101-6做法?
答:不可以,按照现在的情况,只有在设计明确或以后的图集改版中提出才可以,否则,现阶段还是按照各自的构造进行。
16、06G101-6第64-65页的桩钢筋为什么不伸至承台梁顶部?
答:这个桩钢筋伸入的构造按照61页的构造来考虑就可以了。
其他问题
1、03G101-1 第62页中,梁侧面纵向构造筋的构造要求是:当hw≥450时,设置纵向构造钢筋,且钢筋间距a≤200。请问,如hw =450时,单侧设置多少道纵向构造筋?是1道还是2道?
答:如果梁的净高正好等于450mm的时候,布置一道,那就是有两个空,450/2=225,按照图集要求已经大于200了,要布置两道,其实在这种情况下用不了两道,但是,在规范中有了这样的规定,所以我们一般见到的都是或者不布置,或者要布就布置两道。另外,如果是设计人员则需要考虑这个问题。如果是预算和施工人员,按图处理就可以了。
2、框架梁或梁截面较大时,拉筋的构造应如何设置?(当设计者无规定时)
答:如果布置侧面构造钢筋或抗扭钢筋的时候,梁需要布置拉筋,拉筋的规定在平法图集中已经非常明确了,直接看03G101-1 P62注解第4条。
3、桩头已镶入承台处,桩顶的承台钢筋是否需考虑保护层?
答:从平法的图示来看,桩的钢筋是从桩顶位置布置的,桩伸入承台50,100这个应该已经满足保护层的要求了。不用从承台顶在考虑保护层了,否则太厚了。
4、抗震框架梁的底筋能搭接吗?在哪个位置搭接?
答:抗震框架梁的底筋是可以搭接的,只要不在梁下部跨中位置就可以了。
5、箍筋两个弯钩的总长度应该是多少倍d?
答:箍筋两个弯勾如果是135度,抗震的情况下是11.9d,不抗震的时候是6.9d。
6、当暗柱过长时,剪力墙水平分布筋是否应当伸至暗柱端或考虑与暗柱箍筋搭接?
答:不管暗柱有多长,暗柱都属于墙的加强,它是墙的一部分,不是墙的支座,所以应该伸至暗柱的端部,不可以搭接。
7、砖混结构中,构造柱与圈梁,哪个是支座?
答:在砖混结构中,二者都属于整个建筑物的构造加强构件,柱肯定是梁的支座,但是,在实际作用的时候,砖混结构中主要的承重构件是墙不是构造柱,所以,这种关系不像框架结构那么明显。
8、非框架梁L的底筋锚固长度是12d还是按03G101-1第33页第3点:在任何情况下,锚固长度不得少于250mm?
答:这个直接取12d就可以了,L的下部钢筋支座处属于受压区域,和框架梁不同,250mm指的是受拉钢筋的最小锚固长度。
9、板负筋的分布筋与另一方向的负筋搭接长度是多少?
答:分布筋的功能是使主筋绑扎成网,浇捣混凝土时主筋位置不发生偏离。另一功能是提高主筋的连接长度。具体的取值范围,平法中没有明确,一般取150mm即可。
10、梁上部钢筋中(2B20)标识的钢筋在遇到有悬挑梁时,如何处理?是将支座钢筋延伸还是布置(2B20)钢筋.(悬挑梁上部未配置有钢筋)
答: 悬挑梁上部未配置有钢筋有可能是漏写了,或者没有按照平法的要求来布置,这种情况一定要咨询设计人员。
11、满堂基础中地基梁与承台两者之间交接处钢筋如何配置?
答:基本上要看承台的钢筋是不是双层钢筋。而且基础梁不一定要贯穿承台.高抗力等级要贯穿承台.这个具体的要咨询设计了。
12、非接头搭接,施工时如何保证钢筋不松动.振捣砼时,如何保证两根钢筋间隔是一定的?
答:应该是非接触搭接,虽然,两根钢筋不直接绑扎在一起了,但是,钢筋可以和其它的钢筋绑扎的,固定应该不成问题。
13、基础梁上部钢筋与下部钢筋倒置输入与图示不符。
答:简单的来判断,基础梁的受力和框架梁的受力正好是相反的,另外,基础梁在平法集中标注中是下部钢筋在前,上部钢筋在后,这个和框架梁也是相反的,应该和图示是相同的。
14、梁的侧面纵筋在集中标注行已标注,而原位标注再标注时,是否重复计算?
答:不会重复计算.但是会按照原位标注内容进行计算.梁平法施工图制图规则规定,施工时,原位标注取值优先.
15、判断梁两侧是否有附加箍筋,是否可以依据谁是支座来判断?谁是支座,就可以在另一根梁的梁侧加附加箍筋?若两根梁交叉时,谁也不是谁的支座,是不是两侧都不加?
答:附加箍筋主要是用在非框架梁遇框架梁的时候,在框架梁上有可能设置,这个是设计给定的。如果谁也不是谁的支座,这个更需要设计明确了。
16、转换层的框支梁有2.4m高,梁端头钢筋的锚固是否还是要伸到梁底再加一个锚固长度?
答:这个问题直接咨询设计即可,如果设计没有给定,按照平法图集是要这样处理的。
17、简支梁(单跨)底筋锚固长度是MAX{12D,支座中心线},还是应取250(受拉钢筋任何情况下不少于250mm).
答:简支梁跨中受拉,到支座部分不受拉.到支座部位弯距为零.单跨简支梁跨中受拉到支座是受压.所以与受拉钢筋任何情况下不少于250mm无关.
18、03G101-1图集中:梁下部钢筋都在支座处断开。当跨度短时,是否可以不断开。
答:下部钢筋的通长做法都是在支座处断开,这个地方如果不考虑施工的麻烦程度,不断开是没有问题的,完全可以连通。
19、筏板框架柱插筋是否只要锚固长度?还是插至筏板底面?
答:按照平法图集必须要插到基础底,至少四根角筋要插至底面,其余的可以只算一个锚固长度.这个在06G101-6中有体现,但是,实际计算的时候要按照平法要求来进行。
20、基础梁为无抗震构件,反之筏板是否是非抗震构件?
答:筏板也属于非抗震构件。

size]
免费打赏
liujian581
2008年12月20日 20:21:28
2楼
21、满堂基础底板设双向钢筋,基础梁梁位处与梁平行的底板筋是否还需布置?
答:不设置。因为筏形基础的底板跟筏形基础梁的关系,底板是节点关联.只有跟梁垂直的钢筋穿过或者锚固筏形基础.
22、梁的锚固长度是按梁的砼标号还是按柱的砼标号?
答:梁是节点关联,按柱的砼标号.
23、框架梁端支座处锚固长度,弯锚时是按 1、伸至柱外边+15d。2、一个锚固长度。3、≥0.4Lae+15d.?
答:支座满足直锚,就按锚固长度。如果不满足直锚按照平法的要求需要按1来计算。
24、拖墙梁的定义?配筋是否同框支梁做法?
答:如果拖的是混凝土墙,这个梁就是框支梁。如果拖的是砌体结构,这个梁是墙梁,不叫框支梁。墙梁的话需要判断是什么梁,然后才能决定具体的配筋。
25、框架梁钢筋伸入短肢剪力墙是一个锚固长度还是伸至墙边下弯15d?
答:如果框架梁是以墙为支座,这时候也要满足构造要求的,一般情况下墙的厚度很少能够满足一个Lae的,这时候要求墙的厚度不能小于0.4Lae,满足这个条件弯折15d就可以了,钢筋在弯折以后超过15d以后的部分其实已经不再起作用了。但是,现实中可能采用弯折,总长要等于Lae这样的配置。其实,这样的设计情况,具体的锚固构造是需要设计明确的。
26、抗震kz边柱、角柱从纵向钢筋构造(03G101-1第37页)中,当梁上部纵向钢筋配筋率大于1.2%时,梁上部纵筋深入柱;WKL构造中,主外侧纵筋配筋率大于1.2%时,柱筋伸入梁;如同时满足上述条件,是否梁、柱钢筋交叉伸入对方构件
答:这两个需要先判断采用哪一个节点,决定好采用的节点以后,才判断配筋率的。所以,不会有交叉的现象,如果设计说明除外。
27、由于梁的断面宽度限制,如梁宽250mm,200mm,梁钢筋锚固小于0.4lae,在钢筋直径不能改变的情况下,梁的弯钩长度仍然是15d。这个问题现场施工中存在的问题比较普遍。
答:这个就需要设计来解决了,另外是什么梁的锚固小于0.4Lae。
28、KL设计为4肢箍且大箍套小箍,请问小箍宽度怎样确定,是不是1/3梁宽?
答:如果是4肢箍一般情况是箍了4根主筋,要在1/3宽的基础上扣保护层,再加一个钢筋的直径,这个应该清楚的。不是1/3梁宽。如果箍的不是4根主筋,那需要计算有几个空了。然后才能确定小箍的长度。
29、在转换层(梁转换)的设计中,当两胯梁的断面尺寸不一致时,变截面的位置,按边支座或是中间支座。如果按边支座梁的上、下钢筋均存在互相交叉,砼不能完全包裹钢筋,如何处理?
答:这是梁跨变截面,如果是框架梁有其变截面的构造,但是,转换梁的变截面需要设计来明确。平法没有明确说明。
30、柱锚梁有两种情况:①柱的钢筋锚入梁内65%为1.5lae ②柱的钢筋锚入梁板内全部为1.5lae。两种情况分别用于哪种情况(图中所示均为现浇梁板)?
答:选用B节点也就是第2种构造的时候,对现浇板有要求的,第一种情况就是现浇板不符合第二种原则的时候采用的,现在这种形式比较少见。同时,如果只有梁没有现浇板的情况下,而且,梁的截面尺寸小于柱的截面尺寸的时候,采用第一种。一般都是采用第二种构造的。
31、如果设计要求量的锚固不仅要满足≥0.4lae+15d,而且要满足lae。设计要求这么施工,现场施工时是否要按设计要求施工?
答:设计不光可以这样要求,设计还可以直接要求不采用平法的构造,设计永远是大于图集的,施工肯定要按照设计的来进行,但是,在施工的时候可以和设计的进行交流,有助于提高。
32、平法中,梁钢筋在支座内锚固长度是按图集中标注的15d+0.4lae,还是必须根据砼强度按锚固长度计算?在网上两种说法均有,布置以何为准?
答:理论来讲0.4Lae+15d就可以了,而且,这个也经过试验证明了,但是,就平法图集现在也要求要伸到梁对边,柱纵筋内侧。在锚固不能满足直锚的时候,要伸到对边弯折15d。弯锚和直锚不需要在进行大小的判断。
33、短肢剪力墙结构中,框架梁钢筋如何计算锚固长度?在网上请教时,有网友按连梁计,不知是否正确?
答:框架梁只会以框架柱为支座,这样的做法本身就是有问题的,设计这样做,具体的构造需要咨询设计,现在通行的做法做一个直锚,这个会在以后的图集中具体说明。
34、在施工中,遇到以下情况:梁支座(负弯筋)标注为:2*7B28/4B25,请问这是新的标注吗?好像在03G101中未发现此标注法,如何解读?
答:这不是新的标注形式,直接咨询设计院。
35、平法中,梁上部筋的搭接分为25%,50%,100% 之分,请问其接头百分比是按上部筋总数,还是梁截面上所有钢筋计?
答:按照上部通长钢筋的根数来判断,不能按照钢筋的总根数判断。支座负筋一般不需要搭接,你算进去没有用,只会破坏结构的稳固性。
36、框架梁柱节点位置,设计要求柱拉筋在节点位置同加密箍筋设置,而在实际施工中,因为此节点钢筋过多过密,施工人员就把此处柱节点中拉筋取消了,请问这种做法对结构有影响吗?
答:如果设计说明了,这样做是有问题的。设计需要考虑钢筋对施工过程的影响,如果出现这样的情况需要具体咨询设计院,擅自取消肯定不可取。
37、请问短肢剪力墙结构中,暗柱的保护层按柱取还是按墙取厚度?
答:暗柱的保护层应该是按照柱的比较合适,墙的保护层是指墙外侧钢筋的保护层,墙的钢筋需要在暗柱纵筋的外侧通过的,如果按照墙的保护层还需要扣减钢筋直径的。计算下来这个值是差不多的。
38、暗梁的主筋的长度应怎样确定?暗梁的箍筋应怎么配?
答:暗梁的主筋通长是随墙布置的,和墙的水平钢筋相同,箍筋正常布置就可以了,只是遇到暗柱的时候,箍筋不需要布置。
39、剪力墙水平筋是应置于暗柱主筋内侧还是外侧,图集中无明确说明。
答:暗柱的纵筋和墙的纵筋是在一个位置的,墙的水平在外侧,遇到暗柱的时候就到内侧,那柱不就突出墙面了吗?如果柱不突出的话,墙的钢筋不得弯吗?这是不允许的。所以,水平筋就根据在墙的位置进行判断就可以了。
40、梁一端与墙、柱相连,梁一端与梁相连时,与梁相连,是否可按次梁进行施工,箍筋不加密,下部钢筋锚固长度取12d?
答:这个需要判断是什么梁,如果是非框架梁可以按照这个要求进行计算。
41、机械锚固与机械连接的区别?
答:机械锚固在03G101-1 P35页有明确的说明,其形式也已经表示的非常清楚,一个是锚固,一个是钢筋之间相互连接,二者完全不是一回事。机械连接像我们常说的直螺纹,锥螺纹等连接形式称为机械连接。
42、当它大于0.4lae时进行弯锚,但当支座不能满足≥0.4lae时那该怎么办?
答:一般需要进行钢筋代换,换直径较小的钢筋。
43、附加箍筋是说每侧加上几个,但是它的加密区为2倍次梁宽度+2倍主梁与次梁的 落差,这样的几个普通说法是怎样的?
答:首先更正一下,这个地方不叫加密区,这就是次梁加筋的布置区域,这个区域是由设计人员进行考虑的,所以,落实到图纸中我们看到的就是每侧加几根箍筋。
44、附加箍筋是在有吊筋的情况下才能加,但是它的主要作用是什么,是固定吊筋吗?
答:这个感念是完全错误的,附加箍筋和吊筋的作用是相同的,实际中二者取其一即可,并不一定非要同时布置,吊筋根本不需要用附加箍筋固定,可固定的地方多了。附加箍筋和吊筋主要是为了防止主梁受到次梁的集中应力破坏,产生裂缝。
45、剪力墙及柱插筋是四角进行弯折还是没变中部筋都必须弯折?
答:按照平法04G101-3来讲是都要弯折的,但是,按照新的图集柱可以角部弯折,其它钢筋不弯折,墙不存在角部,新的提法中墙的竖向筋是隔几根弯折一根,仔细阅读图集即可。另外要注意图集的适用范围。
46、易扰动的地方乘以系数1.1,易扰动的地方指什么地方?
答:这个需要根据实际的施工工艺来判断。
47、在03G101-1第47页中,转角墙外侧水平筋连续通过,我认为实际施工时不好处理,请问,剪力墙外侧水平筋到底该怎么处理?可以在转角处相互锚15d吗,与内侧一样?我认为这样更妥。
答:这个问题在以后的改版中考虑处理,弯15d的想法非常好,没有问题。但是,弯勾需要在暗柱纵筋的内侧,这样就没有问题了。
回复
xiaoxiao_521_514
2009年04月26日 21:51:22
3楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,正在找这方面的资料,
真的很不错,先下下来再认真学习,
希望以后能够再接再厉,加油!
回复
asd_7890
2009年07月19日 13:20:57
4楼
好贴
谢谢楼主
受益匪浅
回复
qingtianbb
2010年01月19日 21:15:44
5楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,正在找这方面的资料
回复
lwj1021826051
2012年10月28日 09:18:35
6楼
谢谢 可以下载吗?
回复
ghy850217295
2013年11月30日 21:58:17
7楼
搞下来,没事慢慢看!
回复

相关推荐

APP内打开