绝缘电阻问题,望高手解答,很急!!!
king36666
king36666 Lv.2
2008年12月19日 21:25:33
只看楼主

我从资料上查到的绝缘电阻值一般要求为0.5兆欧以上,但是我们工地户内箱绝缘电阻测试记录资料上的值都只有二三百欧,我想问一下到底应该是多少阿?

我从资料上查到的绝缘电阻值一般要求为0.5兆欧以上,但是我们工地户内箱绝缘电阻测试记录资料上的值都只有二三百欧,我想问一下到底应该是多少阿?
免费打赏
king36666
2008年12月19日 21:26:56
2楼
自己顶一下,望高手解答,在线等
回复
wokaoniyade
2008年12月19日 21:27:56
3楼
用个摇表摇下不就行了
回复
king36666
2008年12月19日 21:34:25
4楼
我现在手头没有摇表,要是按资料上说的二三百的绝缘电阻肯定是不合格的吧?
回复
wokaoniyade
2008年12月19日 21:41:19
5楼
当然不合格了
不过也可以用电压表测试下
回复
dljeth
2008年12月19日 22:58:57
6楼
是写错了吧?两三百兆欧吧?摇表怎么能摇出两三百欧的绝缘电阻来?你自己亲自摇摇看。
回复
lhcsir
2008年12月20日 16:27:26
7楼
低压的绝缘要求是1kΩ/V, 200-300Ω肯定是写错了或者你看错了.
一般的绝缘用摇表摇都几百兆欧以上.
回复
一指慢
2008年12月20日 18:37:17
8楼

就是的!:call:
回复
king36666
2008年12月20日 19:54:01
9楼
恩 确实是我粗心看错了 谢谢各位了