高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT吗?有人说要穿过,也有人说不用穿,大家说要穿过吗?
高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT吗?有人说要穿过,也有人说不用穿,大家说要穿过吗?
2楼
应该不穿过,我想因为零序CT主要用于监测三相不平衡所产生的零序电流的,而对于接地线是用于外部漏电接地的,如果穿过后,会影响CT的测量值以及造成保护的误动。
回复
3楼
应该不穿过,我想因为零序CT主要用于监测三相不平衡所产生的零序电流的。
回复
4楼
发电机高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT,以消除地中杂散电量影响.
回复
5楼
不对吧?
回复
6楼
高压电缆终端头上的零序CT是测三相不平衡电流的???
回复
7楼
应该穿过的!
回复
8楼
看做什么用,如果是侧零续电流,要穿过。
回复
9楼
实际上零序CT是不能穿过接地线的。
但因为它套在电缆上把电缆铠甲也套进去了,等于套进了接地线,所以要把接地线反穿进零序CT,以抵消铠甲中的电流。
回复
10楼
NLB说得对!支持!
回复
11楼
严重同意
回复