高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT吗?
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月06日 22:14:48
只看楼主

高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT吗?有人说要穿过,也有人说不用穿,大家说要穿过吗?

高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT吗?有人说要穿过,也有人说不用穿,大家说要穿过吗?
chen-w1977
2005年04月07日 11:10:53
2楼
应该不穿过,我想因为零序CT主要用于监测三相不平衡所产生的零序电流的,而对于接地线是用于外部漏电接地的,如果穿过后,会影响CT的测量值以及造成保护的误动。
回复
gdjsjsdjl
2005年04月07日 11:42:27
3楼
应该不穿过,我想因为零序CT主要用于监测三相不平衡所产生的零序电流的。
回复
haochangjun
2005年04月07日 11:59:33
4楼
发电机高压电缆终端头的接地线要穿过零序CT,以消除地中杂散电量影响.
回复
nlb
2005年04月07日 18:44:55
5楼

不对吧?
回复
ccchhh
2005年04月08日 13:19:17
6楼
高压电缆终端头上的零序CT是测三相不平衡电流的???
回复
wanggf
2005年04月08日 13:45:09
7楼
应该穿过的!
回复
ppyqql
2005年04月08日 14:43:00
8楼
看做什么用,如果是侧零续电流,要穿过。
回复
nlb
2005年04月08日 18:58:18
9楼
实际上零序CT是不能穿过接地线的。
但因为它套在电缆上把电缆铠甲也套进去了,等于套进了接地线,所以要把接地线反穿进零序CT,以抵消铠甲中的电流。