空间管桁架计算请高手指教
mjw1416
mjw1416 Lv.4
2008年12月19日 11:08:40
只看楼主

计算结果感觉不太对,请高手指教

计算结果感觉不太对,请高手指教
7237cb8d5cff4a7201b1.rar
48.3 KB
立即下载
wcd125
2008年12月19日 12:13:04
2楼
模型里生成了层数数据,并采用了刚性楼板假定。如果采用刚性楼板假定,则平面内杆件的内力为0,不应这么处理。
此类结构,不必生成层数据,不能采用刚性楼板假定。风荷载需按节点荷载或梁单元荷载手动加上。(程序自动生成的风荷载只使用于框架框剪等有层概念的结构)。
如果不考虑竖向地震作用,则质量转换(包括荷载和自重)只需要转换到x,y方向。
回复
mjw1416
2008年12月19日 12:56:37
3楼
多谢了,但是我觉得计算结果偏小,我用不用把构件全改为铰接呢
回复
clon0218
2008年12月19日 13:02:24
4楼
我个人认为如腹杆完全可以用桁架单元进行模拟,弦杆可以用梁单元,但要释放其弯矩。
模型比较规则,但振型数量3个也未免太小了,你看看振型质量估计算的不会够。
再就是照二楼wcd125兄台所说把这个问题先改了算算再说。
回复
mjw1416
2008年12月19日 13:05:03
5楼
改了重新计算,感觉应该没问题了。多谢了。有其他问题欢迎大家指出。等施工图作完还得请教大家