关于“顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋”,请问这个具体的是啥意思,是不是要求配钢筋网,不间断配置?
关于“顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋”,请问这个具体的是啥意思,是不是要求配钢筋网,不间断配置?
2楼
不是,双层双向配筋是因为考虑屋面防水和温度应力的影响,并非配钢筋网,钢筋间距满足要求就行。
回复
3楼
这个楼主好好看看规范的条文说明
说明上说的比较详细
你会从中得到答案
回复
4楼
谢谢楼上的,我也去看看条文说明
回复
5楼
我也看一下
回复
6楼
10规范是3.6.3
回复