接手了一个33层的住宅,第三层设置转换层,现在出现了一个问题,用地震力与地震层间位移比计算的时候,转换层与上层的刚度比值刚好满足70%,剪弯刚度算法γe只有81%,当我想提高γe的比值时,转换层与上层的刚度比值又小于70%,整个建筑就超限了(平面不规则,扭转不规则>1.2%),不想超限审查,请教高手,该从那个思路去调整??可以令到转换层与上层的刚度比值刚好满足70%,γe又接近1,谢谢