5.2Mx5.0M(板厚130)楼面恒荷载标准值取5.8KN/M2,楼面活荷载标准值取2.0KN/M2请问各位:1。有无必要验算板的裂缝和挠度? 2。PKPM修改板配筋参数时,我通过选用“根据裂缝宽度自动选筋”项对板的裂缝宽度进 了控制,但不知挠度怎麽计算?(我取1宽的板带,用计算梁的挠度方法计算了一下挠度,总超限,不知各位高手有何良方可以准确的计算板的挠度?)
5.2Mx5.0M(板厚130)楼面恒荷载标准值取5.8KN/M2,楼面活荷载标准值取2.0KN/M2
请问各位:1。有无必要验算板的裂缝和挠度?
2。PKPM修改板配筋参数时,我通过选用“根据裂缝宽度自动选筋”项对板的裂缝宽度进 了控制,但不知挠度怎麽计算?(我取1宽的板带,用计算梁的挠度方法计算了一下挠度,总超限,不知各位高手有何良方可以准确的计算板的挠度?)
2楼
可以用GJ模块的板计算工具来算挠度。
回复
3楼
1、绝对有必要;
2、楼板计算里就有。
你的荷载跨度并不算大,130厚的板挠度估计接近限值了,不过也可以在施工时起拱解决。
回复
4楼
我对PKPM软件还不太会,谁能帮帮我算一下,挠度和裂缝,我希望好心人能帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
pmcad的画结构平面的楼板计算里面就有挠度和裂缝的计算
回复
6楼
pmcad的画结构平面的楼板计算里面就有挠度和裂缝的计算
回复
7楼
pmcad的画结构平面的楼板计算里面就有挠度和裂缝的计算
回复
8楼
板施工图那里不是有挠度的计算的吗
回复
9楼
pmcad的画结构平面的楼板计算里面就有挠度和裂缝的计算
回复