本人现在正在编制一个小水电站的方案。我是去年刚毕业的,但我不是学水保的,我本科学的土管。现在很多东西都要慢慢学习。我方案中遇到了一些问题,现在想和大家讨论讨论。 1.防治责任范围的问题。该工程取土料是在附近的一个小砖厂,此处属在开采的土料场,是否应该该处纳入防治责任范围? 2.我现在手上的主体工程设计为可行性研究报告,其土石方平衡表没有列出。但是每年的工程量,即开挖量、砼浇筑、砼砌石量已列出,而且估算了工程总体需要的骨料量。可以根据这些数据算出每年的弃渣利用量吗?
本人现在正在编制一个小水电站的方案。我是去年刚毕业的,但我不是学水保的,我本科学的土管。现在很多东西都要慢慢学习。我方案中遇到了一些问题,现在想和大家讨论讨论。
1.防治责任范围的问题。该工程取土料是在附近的一个小砖厂,此处属在开采的土料场,是否应该该处纳入防治责任范围?
2.我现在手上的主体工程设计为可行性研究报告,其土石方平衡表没有列出。但是每年的工程量,即开挖量、砼浇筑、砼砌石量已列出,而且估算了工程总体需要的骨料量。可以根据这些数据算出每年的弃渣利用量吗?
对工程真的很不了解,编起来比较痛苦。
2楼
对于土料场的问题,要看业主跟地方是怎么协商的
看土料场的水土保持责任归砖厂还是该工程将此土料场临时征用
或者业主付给砖厂土料的开采费,在方案中说明即可
水电的弃渣主要是主体工程和导流开挖量
根据逐年的开挖量在没有详细工程量的情况下可以估算弃渣量
但方案中需要说明道路、场地平整,围堰拆除、料场覆盖层剥离、废料等的渣量
并要说明去向,就是估算也要估出个量来
妥否?请大家批评指正
回复
3楼
水电站的水库淹没区是否应计入扰动地表面积呢?我知道是要计入防治责任范围面积的。
破坏水土保持设施面积是不是一定在扰动面积之内?如果淹没面积不计入扰动面积之内的话就不算破坏水土保持设施面积了?
回复
4楼
水土流失防治标准执行等级是什么个意思,又是这样划分的也?在编制报告书特征表的时候有什么控制率\拦渣率等指标,当时有人问我"这个指标当然是越高越好,但什么度就的表明已经达到水土流失治理度,就象考试呀,60分是及格,70~85良,85~100是优".那特征表里的指标又怎么说了??有没有划分标准?
回复
5楼
土料场的治理关键在于主体工程中对土料是购买还是自采,如果是购买,其费用中已包含治理费用,如果是自采,则必须对土料场进行水土保持治理措施。
关于弃渣量的计算,可以根据主体工程量进行估算,主要问清工程中开挖量、清基量、开挖利用量,我的计算方法是弃渣量=开挖量+清基量-利用量,仅供参考。
个人意见,水库淹没区应该算入扰动地表面积,毕竟该区域是受水电站工程的影响要改变其原地貌,同时在清库期间要对该区域内进行清理。
破坏水土保持设施面积应该在扰动地表面积之内,我个人认为防治责任范围≥扰动地表面积≥损坏水土保持设施面积。
淹没区内的水土保持设施一般是不计入损坏水土保持设施的。
回复