有个北方寒冷地区的项目,冬季空调计算温度零下6度。地下一有个超市,用全空气系统。因为属于内区,冬季仍需要供冷。现在有人提出一个问题,说冬季新风温度太低,要加个新风机组把新风预热到一定温度然后才能送进空调箱。我觉得这种做法有问题。假设冬季超市冷负荷是100kW,取新风量为人员所需的最小新风量,那么有三种情况:1,如果按此风量计算出来室外焓值和室内设计焓值之差等于100kW,那么完全可以用新风供冷;
地下一有个超市,用全空气系统。因为属于内区,冬季仍需要供冷。现在有人提出一个问题,说冬季新风温度太低,要加个新风机组把新风预热到一定温度然后才能送进空调箱。
我觉得这种做法有问题。假设冬季超市冷负荷是100kW,取新风量为人员所需的最小新风量,那么有三种情况:
1,如果按此风量计算出来室外焓值和室内设计焓值之差等于100kW,那么完全可以用新风供冷;
2,如果按此风量计算出来室外焓值和室内设计焓值之差小于100kW,那么加大新风量直到焓值之差等于100kw;
3,如果按此风量计算出来室外焓值和室内设计焓值之差大于100kW,这时候才需要预热新风。
不知道大家怎么看?