我想学习电力系统常见故障录波波形分析,怎样判断、怎样分析。最好有相应的波形图和说明。谢谢!在网上找了找 没找到:L[ 本帖最后由 zlx73407 于 2008-12-17 19:27 编辑 ]
我想学习电力系统常见故障录波波形分析,怎样判断、怎样分析。最好有相应的波形图和说明。谢谢!
在网上找了找 没找到:L
[
本帖最后由 zlx73407 于 2008-12-17 19:27 编辑 ]
2楼
电力故障波形分析,wo yeshi ya
回复
3楼
不是专用故障录波,是综保SEL551内取出来的。(电脑截图)
在水平坐标3.5处开始发生接地,上面是三相电流波形,下面是零序电流波形,到5.5处故障消失,但跳闸程序已启动,到11.5处跳闸拉断电弧。
从故障开始到执行跳闸用了7个周期,每8个周期拉断电弧。这是故障发生到跳闸的过程
原先跳闸后,到线路上查找故障点,找不到,后来查综保,才看出是1.5个周期的闪烁性单相接地故障。(线路是高阻接地的6KV系统)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-18 08:35 编辑 ]
回复
4楼
我也想学习一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
从图上看应该是B、N瞬间短路了,时间在一个周波,也就是0.2秒左右
回复
6楼
是高压中性点经消弧线圈接地的系统,图中为闪烁故障,但保护逻辑是瞬动(没有延时逻辑),最终还是跳闸了。
现场是找不到故障点(架空线被树枝碰了一下,后来把树枝剪了)。
回复
7楼
haotie ,haotie
回复
8楼
老大,把A\B\C三相分开显示嘛。
回复
9楼
学习学习........
回复