架空线YJV22/ZR-8.7/10KV,3*35中的8.7是代表什么意思呀?谁能具体的讲一讲,多谢啦!
架空线YJV22/ZR-8.7/10KV,3*35中的8.7是代表什么意思呀?谁能具体的讲一讲,多谢啦!
2楼
8.7是相对地的电压,10是相与相间的电压,不知对否?
回复
3楼
8.7/10KV表示额定电压U。/U(KV):handshake
回复
4楼
能否解释清楚一点,还是不太明白
回复
5楼
可以看电子样本 ,上面介绍的比较详细
回复
6楼
写的是“架空线”,型号且是电缆的“YJV”而不是“LG”?
回复
7楼
8.7/10KV表示额定电压U。/U(KV)。其中U。有两类表示方式。具体说明如下:U。是电缆芯对地的 额定电压U。(就是与绝缘屏蔽层或金属护套之间)应满足电力系统中性点接地方式及其运行要求。中性点非有效接地系统中的 单相接地故障持续时间1分钟到2小时之间,必须选用第二类U。即8.7/10.如果系统中的 单相接地故障能很快切除,在 任何情况下故障持续时间不超过1分钟的时候,才可以选用第一类U。6/10
一般情况下,220/380V系统只选用第一类的 U。0.6/1(或者0.3/0.5 或0.45/0.75)3~35KV系统应选用第二类U。:handshake
回复
8楼
感谢七楼的,现在明白了,多谢啦哈哈
回复
9楼
明白些了,但是前面的那些个字母就不明白了,YJV22/ZR,希望楼主解答一下。
谢谢了:)
回复
10楼
YJV22/ZR 其中;YJV为交联聚乙烯铜芯电缆;22 钢带铠装;ZR 阻燃。
YJV22是电缆型号,而不是架空线。
回复
11楼
是电缆,不过他们做公路的工程,用架空引来的