计算短路电流的时候出现负值?这是什么意思
sunqing0822
2008年12月17日 11:35:31
来自于电站工程
只看楼主

计算某自耦变的短路电流的时候由于其中一段阻抗为负值结果造成短路电流也为负值 这是什么意思?难道方向不一样的电流?从短路点往系统流?

计算某自耦变的短路电流的时候
由于其中一段阻抗为负值
结果造成短路电流也为负值 这是什么意思?
难道方向不一样的电流?
从短路点往系统流?
免费打赏
lina9921901
2008年12月21日 19:14:58
2楼
怎么没人回复,我也想知道怎么回事
回复
zhoukoudazha
2008年12月23日 14:51:55
3楼
阻抗是标量怎么会是负值呢!
回复
sunqing0822
2008年12月24日 09:46:16
4楼
三个绕组的阻抗是正值
但是进行星-三角变换以后有一条支路就变成负值了.........
回复
lingxuct
2008年12月24日 19:09:08
5楼
高明!
教教我们,如何把阻抗在变换后变成负值的?
回复
eastyyy
2008年12月25日 08:10:05
6楼
4楼正解,三卷变计算以后,高压侧绕组就是负数,可以按《电力工程设计手册》算法一算便知!至于楼主说的短路电流为负值,估计是计算有误,是不是漏掉了某个电源?

[ 本帖最后由 eastyyy 于 2008-12-25 08:11 编辑 ]
回复
yang635124
2008年12月27日 12:41:59
7楼
高啊,受益匪浅
:victory:
回复
zxj6658
2008年12月30日 08:28:58
8楼
三个绕组的阻抗是正值,进行星-三角变换以后有一条支路就变成负值了
回复
a23366565351
2009年01月03日 11:08:57
9楼
2221451420001454
回复
eastyyy
2009年01月04日 09:37:49
10楼
楼主后来算的怎么样了,有问题我们可以交流。
回复
asen
2009年01月06日 21:22:58
11楼
内容切实,具有很好的参考价值和使用价值,很需要,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开