请问防爆墙如何计算?
superstar2202
2005年04月06日 13:04:39
只看楼主

最近要做一个煤气加压站,说要按防爆墙来考虑,请问如何计算,荷载如何取值。必须要用混凝土墙么砖墙可不可以?谢谢了先。

最近要做一个煤气加压站,说要按防爆墙来考虑,请问如何计算,荷载如何取值。必须要用混凝土墙么砖墙可不可以?谢谢了先。
免费打赏
fangfang769
2005年04月06日 16:07:05
2楼
防爆应该主要是考虑承受瞬间冲击荷载的影响的,我认为应该按特一级抗震结构设计。
也就是构造措施一定要加强,看看抗震规范上的要求吧!
回复
herunfeng3333
2005年04月09日 19:59:54
3楼
参看<<人防设计规范>>中的爆炸当量换算出冲击面荷载,有了面荷载计算用混凝土或砌体的结论就出来了.
回复
qth555
2008年03月22日 20:00:18
4楼
到底这个防爆墙怎么计算了
谁有计算书发一个。
回复
qth555
2008年05月22日 08:59:35
5楼
楼主 吧你做过的防暴墙的做法说下?
回复
yzh-006806
2008年05月22日 09:48:59
6楼
支持5楼,防暴墙怎么做的,很想瞧瞧,楼主不会吝啬这点小东西吧呵呵
回复
w19801105
2008年05月23日 16:53:04
7楼
参看<<人防设计规范>>中的爆炸当量换算出冲击面荷载,有了面荷载计算用混凝土或砌体的结论就出来了.
回复
cz12
2008年05月24日 19:39:35
8楼
那冲击面荷载该算多少?规范别用错
回复
ly_hao27
2008年05月24日 20:13:41
9楼
多看看规范吧
回复
sing202
2008年07月05日 11:20:54
10楼

请问荷载的大小应该怎么取值?能不能具体说一下规范哪一章节?我没能找到.谢谢!
回复
wong001
2008年07月05日 16:58:49
11楼
人民防空地下室设计规范 GB50038-2005

按核6级的等效荷载取值足够了
回复