悬挑架一次的最大高度是多少米?规范有规定吗答案:综以下网友所述:参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005),一般情况下也不会搭超过24 m的[ 本帖最后由 007wenjian 于 2010-12-14 18:21 编辑 ]
悬挑架一次的最大高度是多少米?规范有规定吗
答案:综以下网友所述:参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005),一般情况下也不会搭超过24 m的
[
本帖最后由 007wenjian 于 2010-12-14 18:21 编辑 ]
22楼
好贴!学习了谢谢:) :victory:
回复
23楼
好像是24m
回复
24楼
黑龙江是20米
回复
25楼
不能超过24米,不得大于8层,都得满足,有些层高低的,可能八层都不足24米,就得满足第二点了。
回复
26楼
我用pkpm计算过,如果考虑风载的话,悬挑一般不超过10步,即1.8
x10=18m
回复
27楼
谢谢了....
回复
28楼
上海市地方标准规定不超过25米,其实我认为高度不是决定性的因素,关键是要看计算结果。假如你的悬挑结构采取了足够强的措施,保证楼板和悬挑梁不会破坏的话,脚手架如同座在地上一样,可以按落地脚手架的高度来考虑。我就挑过12层高(50米)
回复
29楼
3楼引用的JGJ59-99标准早已废止。现行标准应该是《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005。当然还要看地方有没有其它要求。因为涉及安全问题各地都有自己的标准,一般都会比行业标准更加严格。
回复
30楼
我来学习学习咯。施工的我不懂,我搞设计,但是很多得好好看,设计的目的就是施工。
回复
31楼
悬挑架的搭设高度不超过20m,超过20m的应进行应有施工单位组织专家进行论证
回复