三相电表转为什么还不走字
lxl131321
lxl131321 Lv.2
2008年12月16日 20:48:19
只看楼主

我接的一块三相四线6A电度表外接3个200比5的互感器 电表转就是不走字 换了一块还是这样 不知道什么原因了 表是正转 一次电流稍微小点就10-20A不过表是在转啊 请高手给解答一下

我接的一块三相四线6A电度表外接3个200比5的互感器 电表转就是不走字 换了一块还是这样 不知道什么原因了 表是正转 一次电流稍微小点就10-20A不过表是在转啊 请高手给解答一下
免费打赏
老灰兔子
2008年12月16日 21:31:03
2楼
呵呵!

你不管它,让它转几天看走不走字。
回复
lxl131321
2008年12月16日 22:52:41
3楼
转一个月了就是不走字
回复
zf961
2008年12月17日 12:06:16
4楼
负载小,互感器变比过大
回复
一指慢
2008年12月17日 21:41:32
5楼

“200比5的互感器, 一次电流稍微小点就10-20A”。此时二次电流最大时只有20/200=0.1(A)呀!而你的表却是6A的。
回复
lxl131321
2008年12月17日 22:09:18
6楼
加互感器是因为以后用电大 200比5的 一次电流是20好像二次电流就应该是0.5A 电表既然在转就应该是感应到电流的存在了 还有用了互感器后不选6A的选什么样的
回复
lxl131321
2008年12月17日 22:20:43
7楼
有谁知道这和二次侧接不接地有多大影响 我现在是二次侧没接地 但我个人觉的接不接地只是安全问题 应该不会是直接原因
回复
jiangde
2008年12月17日 23:39:19
8楼
应该是你的表和互感器问题,我上星期接了单工程,更换5套3个单相表的计量,好似你这样说有一个分表只是盘转不走字,那套表100/5互感器6A表。我留意了半小时发现有5安以下电电流时表就会反转,有10安左右就会正转了。后来把互感器0.2s级的好比较好的表就无问题了。
回复
lxl131321
2008年12月18日 21:34:46
9楼
谢谢楼上的 这个问题我现在也想你换 我的互感器是0.5级的 我现在想吧它还用0.5级的(好像现在外面卖的绝大多数都是0.5级的所以还用它)
但是改成100-5的看看 你们觉得是在换表好还是换互感器好
回复