断路器相关知识求教
huarong275
huarong275 Lv.2
2008年12月16日 20:40:25
来自于断路器
只看楼主

遇到一问题,还请各位大虾帮忙解决。在断路器的使用中,如果来知道断路器的最大工作电流是多少呢?打个比方,有DW17D-1900,额定电流为1600A,但如果要求断路器的1.2Imax时要正常工作,那要如果来知道断路器能不能满足要求呢,使用说明书中要查哪些内容,望高手帮忙解决。

遇到一问题,还请各位大虾帮忙解决。在断路器的使用中,如果来知道断路器的最大工作电流是多少呢?打个比方,有DW17D-1900,额定电流为1600A,但如果要求断路器的1.2Imax时要正常工作,那要如果来知道断路器能不能满足要求呢,使用说明书中要查哪些内容,望高手帮忙解决。
免费打赏
cyb7311
2008年12月17日 20:03:22
2楼
查断路器的额定整定范围,是否满足上述要求,比如施耐德的MT20 控制模块选用5.0A ,整定范围为0.4-1In
调整长延时为1.2

[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-12-17 20:04 编辑 ]