关于备用电源自投的问题
likun99999999
2008年12月16日 11:43:32
只看楼主

《电力工程电气设计手册2》中,对备用电源自投装置有一个要求:对设低电压起动的BZT装置,当工作母线上的电压下降或消失而备用电源母线上保持一定电压数值时,才允许自动装置起动。还有一条:工作电源鼓故障或其断路器被错误的断开时,备用电源应能自动投入。我想问的是,如果因为工作母线开关动作造成母线失电,备用电源是否应该自投,为什么?

2008年12月17日 06:59:02
2楼
“因为工作母线开关动作造成母线失电,备用电源是否应该自投,为什么?”
你自己不是先在上面解说了?!
“工作母线(电源)开关动作”是“工作电源”故障或失电时,备用电源应自动投入。如果“工作电源”是因负载故障而跳闸的(保护动作),备用电源不应投。
回复
likun99999999
2008年12月17日 08:09:12
3楼
我的意思是,如果开关动作(不管什么原因造成),需不需要判断电压条件?:Q
回复
lingxuct
2008年12月17日 12:25:18
4楼
BZT自投首先检测电压(高压是由电压继电器常闭接点启动BZT回路的,低压是失压脱扣后进线断路器的辅助常闭接点启动BZT回路),如果负载故障跳闸,故障检测中间继电器常开接点断开BZT回路。