(紧急)开水房插座如何设计
wuhen19
wuhen19 Lv.2
2008年12月15日 14:56:11
来自于照明工程
只看楼主

请问各位高手,小开水房插座怎么选型?,小开水房插座一般是给什么电气设备用的?功率一般多大?谢谢

请问各位高手,小开水房插座怎么选型?,小开水房插座一般是给什么电气设备用的?功率一般多大?谢谢
免费打赏
gdx8785
2008年12月15日 15:42:02
2楼
1.开水炉的功率通常有6kW和9kW的
2.建议设一个明装小配电箱,用空气开关为好
回复
wuhen19
2008年12月16日 11:36:01
3楼
请问2楼:
6千瓦与9千瓦的开水炉是不是三相用电?
如果开水房较小,能不能考虑只用来接单相的开水器(比如3千瓦左右的)?

一定要明装小配电箱吗?出于什么原因?能不能图方便就装个安全防水的插座?
回复
gdx8785
2008年12月16日 16:05:20
4楼


1.6千瓦与9千瓦的开水炉均是三相供电,若开水用量不大,则用饮水器就行了,此事建议征求一下建设方的意见
2.三相供电的开水炉不建议采用三相插座是因为大部分的三相插座都是4个插孔的,当然可以在图纸上标注5孔插座,问题是还得保证用电器的插头也是5个插片的.
回复
混在电气
2008年12月17日 10:57:33
5楼
这事最好先定设备再设计用电,不然以后麻烦。
回复
zcliang_007
2009年01月01日 14:29:42
6楼
楼上说得有道理,支持一下。