我设计一建筑面积30万平方米的换热站,系统单管距离1100米.供回水压差31米,现实际供暖面积23万平方米,选择2台流量500的水泵并联,扬程32.但实际确实是末端20000平米流量不足,我已采取一些必要方式调节流量,但效果不大,机房内流量为750立方米,水泵厂家解释因系统阻力过大所以水泵出力不足,有人认为是末端管道过细,但我设计是108的,也不知道是什么原因了.请指教.
请指教.
我设计一建筑面积30万平方米的换热站,系统单管距离1100米.供回水压差31米,现实际供暖面积23万平方米,选择2台流量500的水泵并联,扬程32.但实际确实是末端20000平米流量不足,我已采取一些必要方式调节流量,但效果不大,机房内流量为750立方米,水泵厂家解释因系统阻力过大所以水泵出力不足,有人认为是末端管道过细,但我设计是108的,也不知道是什么原因了.请指教.
相关推荐