请教各位一个关于自吸泵的问题,我单位在一个电镀废水中使用了耐腐蚀的FVP型自吸泵,利用液位计控制自吸泵在高液位自动开启,低液位就关闭;然而设计时忽略了自吸泵需要罐引水的问题,结果使用过程中,由于液位计自动控制导致自吸泵空转烧掉,从而使自吸泵的自动控制无法实现,请问各位有没有什么好的解决办法。
请教各位一个关于自吸泵的问题,我单位在一个电镀废水中使用了耐腐蚀的FVP型自吸泵,利用液位计控制自吸泵在高液位自动开启,低液位就关闭;然而设计时忽略了自吸泵需要罐引水的问题,结果使用过程中,由于液位计自动控制导致自吸泵空转烧掉,从而使自吸泵的自动控制无法实现,请问各位有没有什么好的解决办法。
2楼
可用射流吸引或设置引水罐,并将其做入泵启动程序才能解决问题
回复
3楼
请问能不能详细说明一下,谢谢。
回复
4楼
哪位能出个好办法,最好详细一些
回复
5楼
加个底阀,第一次罐满水启动,就OK了
回复
6楼
我也遇到过这样的问题,情况是这样的,自吸泵在一般情况下,第一次灌满水,以后可以正常启动,当然这和你的管道长短,弯头多少,吸程高低也很大关系,一般考虑用大点功率的自吸泵;如果实在不行,就在泵的进水处安装一个止回阀,防止水倒流回去,泵的出口出如果水在不开泵的时候不能自动流出水,就不用安装止回阀,如果能自动外流水的,也要安装一个,就能解决问题.
回复
7楼
自吸泵使用只要第一次灌水後即可不用再灌水, 依你講的狀況應該泵浦本體出水逆止閥沒有密壁造成的話
回复
8楼
加一个底阀或装引水装置
回复
9楼
首先确定一下,你的吸程是多少~
然后,加个就照楼上说的办吧~
回复
10楼
加底阀,同时检查密封圈,自吸泵很好用的,烧掉了真是奇怪,哈哈
回复
11楼
加个引水罐也不是 很好,也要罐水,还是加底阀比较实用点。
回复