建规上怎么没说在什么时候可以不设置室外消火栓?是不是何时都要有?
建规上怎么没说在什么时候可以不设置室外消火栓?
是不是何时都要有?
2楼
晕。。好像什么时候都需要室外消火栓把。。
回复
3楼
没有说就是都要设拉。城市的新建筑就一定要了,至于农村就没那个必要了,农民也没那个钱
回复
4楼
应该都要设的了啊!
回复
5楼
^_^,我也是问这样的问题的老手。不过有个区别,就是市政消火栓和小区消火栓要区分开来,如果市政消火栓能满足新建单体和总体消防需要,就可以不用另外设置小区室外消火栓了。
回复
6楼
《建筑设计防火规范》8.3.2
-四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;
回复
7楼
谢谢applan,我问大家 《建规》第8.6.1条,超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。
不满足就可以不要水泵接合器了么?
回复
8楼
室外消火栓必须设。
回复
9楼
你可以看一下后面的条纹解释啊,琢磨琢磨。
总的来讲,水泵接合器的使用也只有配合消防车、消防队员来实现。
而对于规模较小的建筑,可能实际操作起来不现实吧,不容易进去灭火。
回复
10楼
derricklee ,你的理解是正确的,不再这个范围之内的就可以不设水泵接合器。
回复
11楼
学到一点,应该设。