请教荣昌老师
song138
song138 Lv.2
2008年12月14日 11:56:05
只看楼主

我有一台地源热泵机组,吸气压力是3KG,冷却出水8度,高压是1.21KG,出水30度。压力过低我怀疑缺弗,可充了3kg左右高低压没变化。请问是什么原因???????????

我有一台地源热泵机组,吸气压力是3KG,冷却出水8度,高压是1.21KG,出水30度。压力过低我怀疑缺弗,可充了3kg左右高低压没变化。请问是什么原因???????????
免费打赏
荣昌制冷
2008年12月15日 09:13:58
2楼
什么制冷剂?
回复
song138
2008年12月17日 17:51:41
3楼
我用的是R22,热泵的。
回复
荣昌制冷
2008年12月18日 09:29:00
4楼
氟还是少了,低压应该在0.45~0.5MPa为好,高压也会相继提高。
回复
song138
2008年12月19日 15:33:32
5楼
谢谢版主。:time: