380v 导线选择
anjun612
anjun612 Lv.2
2008年12月14日 11:20:32
只看楼主

计算出变压器低压侧为2000A左右,怎样选择导线啊?

计算出变压器低压侧为2000A左右,怎样选择导线啊?
免费打赏
seselva3000
2008年12月14日 15:41:56
2楼
下4根240的带铠的缆
回复
xhs000
2008年12月14日 17:04:03
3楼
这么大电流户内的话最好用铜排,不要用电缆,变压器是不是1250KVA?这么大用4根240电缆也不够的。