冷水机组的开、停顺序为什么要按照如下进行??开机顺序:开冷却塔风机---开冷却水泵----冷冻泵----(延时)开主机停机顺序:停止主机-----停冷冻水泵----停冷却水泵---停冷却塔风机
冷水机组的开、停顺序为什么要按照如下进行??
开机顺序:开冷却塔风机---开冷却水泵----冷冻泵----(延时)开主机
停机顺序:停止主机-----停冷冻水泵----停冷却水泵---停冷却塔风机
2楼
难道没有人知道嘛??
我来顶一下!
回复
3楼
主要是为了保护空调主机
回复
4楼
因为设备要求如此,没有为什么~~~~~
回复
5楼
为什么我反一下不能保护了呢??
回复
6楼
为什么躲在战壕里可以保护自己,而不信邪的人,一站起身子就被爆头了呢?
回复
7楼
只要主机开启,就有热交换存在。如果冷却水没有开,机器有一部分就会过热;如果冷冻水不开,这一部分就会冻结。无论过热、冻结都不是你愿意看到的,是不是?所以要按照开机、停机的顺序来开机、停机。至于风机和冷却水开机先后似乎关系不大。
回复
8楼
学习了.
回复
9楼
为什么躲在战壕里可以保护自己,而不信邪的人,一站起身子就被爆头了呢?有够经典。可以收藏到语录里(如果有的话)。
回复
10楼
嗯!学到东西了!!!
不过,我做的冷水机组都室自带控制的!不用操心的!
回复
11楼
谢了!!
我主要的疑问就在于为什么风机一定开在冷却水机之前,而停在冷却水机之后??
回复